Forum
der Blitz und ich (Elektronik)
Alle FI-Schalter waren
» geflogen,
G Typ einbauen der typische Induktionsprobleme bei indirekten Blitzeinschlägen unterdrückt.
Freileitung zum Haus?
Blitzschutz voranden? in Ordnung?
aber selbst bei ordnungsgemäßer Blitzschutzanlage kann es bei "Wald und Wiesen" FI zu Fehlauslösungen kommen. Ein Wald und Wiesen FI darf ab einem Stromstoß von 250A schon Fehlauslösen
Der Typ G macht das erst ab 3kA und ist um 10ms verzögert. In der Zeit ist im Regelfall sowohl der alte europäische Normblitz (28µs) und der neue Normblitz (350µs) schon vorbei. Nur Folgeblitze können dann noch stören.
Bei den FI´s (eigentlich RCD) gibt es auch Sensibelchen. Die dürfen schon bei 50% des Nennfehlerstromes auslösen und wenn schon ein wenig Grundbelastung vorhanden ist - dann wird es dunkel.
Gibt auch noch den S Typ - da nicht notwendig
Natürlich kann man alles so lassen wie es ist und eine automatische Wiedereinschaltung nachrüsten.
Habe die entsprechende Leitung auf nen
» anderen (freien) Anschluss aufgelegt und alles geht wieder.
» Mich wundert nur, dass das der Blitz (wenn ers war) eben an einem der
direkt Einschlag war es keiner
wie ist die Leitung im Gebäude verlegt?
räumlich gesehen in Relation zu den Ableitern
Der Ableitstrom erzeugt nicht zu unterschätzende Magnetfelder die dann wieder Induktionen hervorrufen. Der schwächste Teilnehmer an dem Spiel gewinnt die Runde und scheidet aus.
Edelstahlkamine (oft gesehen) sind meistens im Haus und warum auch immer im Blitzschutz eingebunden. Ein Teilblitzstrom rauscht dann quer durchs Haus wo meistens auch Leitungen sind.
Telefonleitungen mal schnell über den Dachboden verlegt sind dann in der Nähe der blitzstromführenden Ableitungen und .....
Nicht zu verwechseln mit der Näherung wo der Blitzstrom dann vom Ableiter direkt in eine andere Leitung wechselt. Da braucht man dann meist Maurer, Maler Feuerwehr
Nachträgliche Sanierung kann erstens schwer und zweitens teuer werden. Auf alle Fälle bedarf es aber eines ganzheitlichen Konzept.
Kennst das Vorwort der Norm?
Eine nach der Norm....kann keinen absoluten Schutz garantieren.
Man kann Blitzschutzanlagen so bauen, dass die Versicherung zahlt weil es der Norm entspricht oder in einen Metallcontainer ziehen und selbst dort gibts es Induktionsgedanken zu berücksichtigen.
Gesamter Thread: