Forum
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) (Elektronik)
» » » ein wichtiges Merkmal ist noch ob 6KA oder 10KA Schaltvermögen,
» »
» » 10kA wird normal nicht verlangt.
»
» ..ist ja auch eigentlich gar nicht das Aufgabengebiet des FI, der
» Leitungsschutzschalter hingegen soll möglichst noch ein letztes Mal
» trennen können bei mehreren tausend Ampere, aber der FI soll ja viel
Bei einem Satten Erdschluss fließt im TN- Netz Kurzschlussstrom. und schalten tut dann FI und LS gleichzeitig. Der FI begrenzt ja nicht den Strom, er muss ihn abschalten
Gesamter Thread:
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Pit1509
, 13.06.2025, 09:50 (Elektronik)
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - xy
, 13.06.2025, 12:29
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Pit1509
, 13.06.2025, 12:45
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - xy
, 13.06.2025, 13:23
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Pit1509
, 13.06.2025, 14:37
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Eierschale
, 13.06.2025, 15:13
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - bigdie
, 14.06.2025, 18:05
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - bigdie
, 14.06.2025, 18:10
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Pit1509
, 15.06.2025, 11:42
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Offroad GTI
, 15.06.2025, 12:48
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - bigdie
, 15.06.2025, 15:56
Frage zu Kauf RCD (4-polig, Typ A, 63A Nennstrom, 30mA) - Pit1509
, 16.06.2025, 08:34
