Forum
Nachtrag (Elektronik)
» Hab ich noch vergessen: Je nach räumlicher Verteilung der Leuchten beträgt
» der Leitungsweg von Leuchte zum Modul zwischen 5 und 15 Metern.
Vorschlag:
Für 10A (1.5 mm²)da so abgesichert.
Besser hinter jedes Relais eine
Feinsicherung 100mA
dann 0.15mm² für 230V zugelassen.
Gruß
--
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
Gesamter Thread:
Welcher Leitungsquerschnitt für 230V LED Einbaulampen - Mike der Zweite, 25.08.2012, 22:04
Nachtrag - Mike der Zweite, 25.08.2012, 22:14
Nachtrag - roldor
, 26.08.2012, 11:47
Nachtrag - Mike der Zweite, 26.08.2012, 15:30
Nachtrag der I2T Wert - Technikfan
, 26.08.2012, 16:02
Nachtrag der I2T Wert - x y, 26.08.2012, 16:05
Nachtrag der I2T Wert - Mike der Zweite, 26.08.2012, 19:20
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Technikfan
, 26.08.2012, 20:38
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Mike der Zweite, 26.08.2012, 21:30
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Technikfan
, 26.08.2012, 21:44
Nachtrag - das Ausschaltvermögen - Mike der Zweite, 26.08.2012, 22:47