Hallo zusammen,
ich habe mal eine kurze "Ex" Frage. Folgende Konstellation:
1) Messumformer -> keine Ex-Zulassung (Standardgerät)
2) Druckfester Anschlusskopf (mit Ex-Zulassung)
3) Der Messumformer wird in den EX-sicheren Druckfesten Anschlußkopf verbaut
Benötige ich jetzt zum Betreiben dieses Gerätes im Ex-Bereich noch eine Trennbarriere, ja oder nein?
Unser Ing (Ex-beauftragter). behauptet: Nein
Ich sage: Ja.
Ich bin selbst kein Ex-Fachmann |
Sel
Radebeul, 28.07.2021, 12:44
@ Lyreco
|
Trennbarriere, ja oder nein? |
Alles was im Ex-geschützten Bereich/Gehäuse ist, ist exgeschützt. Ob das auch die Kabel betrifft, welche nach draußen gehen, muß man erfragen (Hersteller). Nicht alle Kabel sind für explosionsgefährdete Umgebungen zugelassen (Thema statische Aufladung z.B.).
LG Sel |
gast
28.07.2021, 19:49
@ Lyreco
|
Trennbarriere, ja oder nein? |
» Hallo zusammen,
» ich habe mal eine kurze "Ex" Frage. Folgende Konstellation:
»
» 1) Messumformer -> keine Ex-Zulassung (Standardgerät)
» 2) Druckfester Anschlusskopf (mit Ex-Zulassung)
» 3) Der Messumformer wird in den EX-sicheren Druckfesten Anschlußkopf
» verbaut
»
» Benötige ich jetzt zum Betreiben dieses Gerätes im Ex-Bereich noch eine
» Trennbarriere, ja oder nein?
»
» Unser Ing (Ex-beauftragter). behauptet: Nein
» Ich sage: Ja.
»
» Ich bin selbst kein Ex-Fachmann
Wenn der "Anschlusskopf" die Zündschutzart Ex i hat , dann ja
Bei der Zündschutzart EXe oder EXd - nein
Die Explosionsgruppe und Temperaturklasse stimmt zum Stoff?
Wenn ja (also bei Ex i) bitte noch unbedingt die Gerätekategorie (Zone) beachten.
In diesem Fall muss auch eine Einzelkreis Berechnung gemacht werden.
Unter 100m ist die Induktivität und Kapazität ganz ganz selten relevant.
Bei der Explosionsgruppe IIC bitte sehr exakt arbeiten und berechnen.
Bei EXd oder EXe die richtigen Verschraubungen verwenden. |
gast
28.07.2021, 19:50
@ Sel
|
Trennbarriere, ja oder nein? |
» Alles was im Ex-geschützten Bereich/Gehäuse ist, ist exgeschützt. Ob das
» auch die Kabel betrifft, welche nach draußen gehen, muß man erfragen
» (Hersteller). Nicht alle Kabel sind für explosionsgefährdete Umgebungen
» zugelassen (Thema statische Aufladung z.B.).
»
» LG Sel
Wäre es möglich nicht so extrem falsche Auskünfte zu erteilen? |
Sel
Radebeul, 28.07.2021, 20:43
@ gast
|
Entschuldigung |
» Wäre es möglich nicht so extrem falsche Auskünfte zu erteilen?
Du hast ausführlich die Frage beantwortet. Danke für die Richtigstellung.
LG Sel |
Itzlbritzl
29.07.2021, 23:29
@ gast
|
Trennbarriere, ja oder nein? |
» Unter 100m ist die Induktivität und Kapazität ganz ganz selten relevant.
Wie spielt die Induktivität und Kapazität mit rein? |
gast
30.07.2021, 06:58
@ Itzlbritzl
|
Trennbarriere, ja oder nein? |
» » Unter 100m ist die Induktivität und Kapazität ganz ganz selten relevant.
»
» Wie spielt die Induktivität und Kapazität mit rein?
Als Energiespeicher, z.B. die Explosionsgruppe IIC definiert sich mit 0,02mJ !!
Details:
https://www.industr.com/de/ratgeber-fuer-die-auslegung-eigensicherer-stromkreise-2376154 |
Itzlbritzl
30.07.2021, 21:03
@ gast
|
Trennbarriere, ja oder nein? |
» » » Unter 100m ist die Induktivität und Kapazität ganz ganz selten
» relevant.
» »
» » Wie spielt die Induktivität und Kapazität mit rein?
»
» Als Energiespeicher, z.B. die Explosionsgruppe IIC definiert sich mit
» 0,02mJ !!
»
» Details:
» https://www.industr.com/de/ratgeber-fuer-die-auslegung-eigensicherer-stromkreise-2376154
Danke für den Link! |