Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Gustav(R)

15.09.2019,
10:17
 

Trafo.Trafoanschluss (Bauelemente)

Hallo,
Ich habe hier einen ( mehrere) Trafo liegen, s.Bild
Nach meinem Verständnis muß ich ( bei Anschluß 220V) die Spg. an Punkt 1 und 12 legen
u. die Punkte 7 und 12 verbinden
Tut sich aber nichts, keine Sek.Spg. zu messen ( ist bei allen TR. gleich)
Je Wicklung mess ich ca. 500 Ohm, zusammengeschaltet an 1 und 6 ca. 1000 Ohm
Für mich momentan unerklärlich
Evt. kann mir jemand helfen was da los ist ? Ich verstehs noch nict.

xy(R)

E-Mail

15.09.2019,
10:26

@ Gustav

Trafo.Trafoanschluss

» Nach meinem Verständnis muß ich ( bei Anschluß 220V) die Spg. an Punkt 1
» und 12 legen

Ja.


» u. die Punkte 7 und 12 verbinden

6 und 7!

Gustav(R)

17.09.2019,
10:16

@ xy

Trafo.Trafoanschluss

» Vielen Dank !