Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Frag-los

14.05.2019,
15:11
 

Motorschutzschalter - Auslösezeit (Elektronik)

Hallo zusammen,

ich hab mal eine Frage zu Motorschutzschaltern.... Klar, ich stelle den Nennstrom des Motors ein.
Aber welche Auslösezeit hat dieser? Von welchen Überstrom gehen die aus? 1x 2x 10x?
Gibt es verschiedene Typen wie bei Sicherungen? (Auslösecharateristik)
(Ich finde zu diesem Thema leider nur wenig Literatur)

Ich frage deshalb, weil ich eine Pumpe betreibe, welches ein zähes Medium hat. Sprich, mein Motor
läuft ziemlich lange (ca .8 Sekunden lang, ab Start) in Überlast, bis sich der Nennstrom einstellt.

Ich möchte jedoch sicherstellen, dass dieser nicht in dieser Zeit auslöst. Welchen MSS muss jetzt wie auswählen?

Gibt es eigentlich Vorschriften, wie lange dass ganze überhaupt dauern darf? (mit Sicherheit oder?)
Ich weiß nur das im Ex-Bereich, der Motor seine maximale Erwärmung in dieser Zeit nicht erreichen darf.

ich freue mich auf eine rege Diskussion!

xy(R)

E-Mail

14.05.2019,
15:32

@ Frag-los

Motorschutzschalter - Auslösezeit

Google "kennlinie motorschutzschalter"

bigdie(R)

15.05.2019,
16:00

@ Frag-los

Motorschutzschalter - Auslösezeit

In meiner Lehre, die fast 40 Jahre her ist hat man noch gelernt den Motorschutz nach dem Einstellen zu prüfen bzw dessen Auslösung. Da wurde wahlweise die Welle blockiert oder mit 2 Phasen eingeschalten. In beiden Fällen musste der Motorschutz nach max. 20s abschalten. Diesen Test sollte man aber nicht mehrmal nacheinander machen. Der Motor braucht dann etwas Erholungszeit:-D