Signalwandlung (Schaltungstechnik)

Hallo Elektroniker,

ich habe ein analoges Anzeigeinstrument von VDO, welches am Eingang 10 - 184 Ohm verlangt.

0 bar - 10 Ohm

50 bar - 53 Ohm

100 bar - 92 Ohm

150 bar - 125 Ohm

250 bar - 184 Ohm

Dafür gibt es leider keinen passenden Druckgeber.

Ich habe einen Druckgeber mit 4-20mA - Ausgang.

Nun suche ich eine Schaltung für die Signalwandlung von 4 - 20 mA auf Widerstand 10 - 184 Ohm. Im ganzen Netz konnte ich nichts fertiges finden - das Einzige, was es gibt sind Signalwandler von Widerstand auf Strom.
Hat jemand eine Idee ?


Gruß Thommylie

gast

06.04.2019,
09:01

@ Thommylie2019

Signalwandlung

»
» Nun suche ich eine Schaltung für die Signalwandlung von 4 - 20 mA auf
» Widerstand 10 - 184 Ohm. Im ganzen Netz konnte ich nichts fertiges finden -
» das Einzige, was es gibt sind Signalwandler von Widerstand auf Strom.
» Hat jemand eine Idee ?

Dein Instrument gibt vermutlich einen Konstantstrom aus (Schätzung = 1 bis 5mA)
Dieser erzeugt am Fühler einen Spannungsabfall der dann gemessen wird.
Also nimm mal ein Poti und messe die Spannung am Eingang bei 10 Ohm bis 184 Ohm
oder messe mal den Konstantstrom und berechne die Sollspannung.

Es gibt auch elektronisch steuerbare Widerstände. Da benötigst du aber einen µC
zur Ansteuerung.

xy(R)

E-Mail

06.04.2019,
09:34

@ Thommylie2019

Signalwandlung

» Nun suche ich eine Schaltung für die Signalwandlung von 4 - 20 mA auf
» Widerstand 10 - 184 Ohm.

A/D-Wandler und gleich wieder D/A mit passend gewichteten Widerständen.

Wie genau und welche Auflösung ist denn nötig? Oder einfacher: nenne die konkrete Anwendung.

Thommylie2019

06.04.2019,
11:17
(editiert von Thommylie2019
am 06.04.2019 um 11:19)


@ xy

Signalwandlung

» » Nun suche ich eine Schaltung für die Signalwandlung von 4 - 20 mA auf
» » Widerstand 10 - 184 Ohm.
»
» A/D-Wandler und gleich wieder D/A mit passend gewichteten Widerständen.
»
» Wie genau und welche Auflösung ist denn nötig? Oder einfacher: nenne die
» konkrete Anwendung.

Sensor:

https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190406110148.pdf

Anzeigeinstrument:



Zitat vom Lieferanten: " Hallo Herr Rudolph,

die Druckgeber bzw. Anzeigen haben alle keine mA, sondern geben Widerstandswerte aus.

Das angefragte Instrument benötigt einen 250 bar Druckgeber mit 10 - 184 Ohm.

Mit freundlichen Grüssen

André Schmidt
Verkauf/Sales "

D.h. die Genauigkeit spielt eine untergeordnete Rolle.

xy(R)

E-Mail

06.04.2019,
12:04

@ Thommylie2019

Signalwandlung

Letzter Versuch: nenne die konkrete Anwendung.

Thommylie2019

06.04.2019,
16:53

@ xy

Signalwandlung

» Letzter Versuch: nenne die konkrete Anwendung.

ich möchte den Druck einer Wasserpumpe (ca. 200 bar) ca. 5m entfernt auf einem 52mm runden, analogen Zeigerinstrument anzeigen lassen.

xy(R)

E-Mail

06.04.2019,
17:14
(editiert von xy
am 06.04.2019 um 17:15)


@ Thommylie2019

Signalwandlung

» » Letzter Versuch: nenne die konkrete Anwendung.
»
» ich möchte den Druck einer Wasserpumpe (ca. 200 bar) ca. 5m entfernt auf
» einem 52mm runden, analogen Zeigerinstrument anzeigen lassen.

Geht doch.


Nimm ein paar LM339 und schalte sie vergleichbar dem Blockschaltbild des LM3914. So kannst du Stufe für Stufe selbst mit einem Widerstand kalibrieren. Als Spannungsreferenz nimm einen TL413 oder auch eine Z-Diode, je nach Stabilität der Versorgungsspannung des Zeigerinstruments.