Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

karlvvv(R)

E-Mail

Wien,
19.03.2019,
15:41
 

393 von xy und olit (Elektronik)

Hallo!
XY hat mir dankenswerterweise die Schaltung gezeichnet.
Olit hat sie dann freundlicherweise (grün) ergänzt.
Duch ein bischen mit Simu-SW YENKA spielen habe ich nun festgestellt:
wenn ich die Betriebsspannung verändere (KFZ 11 - 15V) funktioniert die Schaltung wegen der Z-Diode nicht mehr richtig.
Bei niedriger BS bleibt die LED dunkel, bei höherer Spannung leuchtet sie dauernd. Oder umgekehrt - na egal.
Duch Tausch der Z-Diode auf einen R mit 1M läuft alles richtig, auch bei veränderlicher BS.
Kann ich das so lassen.




Danke für eure Meinung

--
mfg.karl

xy(R)

E-Mail

19.03.2019,
16:56

@ karlvvv

393 von xy und olit

» Z-Diode

Ist eh unnötig.


» R mit 1M

Auch unnötig.

olit(R)

E-Mail

Berlin,
19.03.2019,
17:36

@ xy

393 von xy und olit

» » Z-Diode
»
» Ist eh unnötig.
»
»
» » R mit 1M
»
» Auch unnötig.

Ich ging davon aus, dass wenn C2 Auf Betriebsspannung geladen ist, der nicht invertierende Eingang kaum eine Chance hat über den Invertierenden zu steigen.

karlvvv(R)

E-Mail

Wien,
19.03.2019,
17:45

@ xy

393 von xy und olit

» » Z-Diode
»
» Ist eh unnötig.
»
»
» » R mit 1M
»
» Auch unnötig.

Wenn ich beide weg lasse habe ich mit meinem YENKA bei 12V BS am nicht inv. Eingang Spannung von 8,43 und 11,55V.
Am Invert. steigt die Spannung langsam auf 12V und die LED leuchtet dauerhaft.
Obwohl ich Dir mehr als YENKA vertraue - ist schon seltsam.

--
mfg.karl

xy(R)

E-Mail

19.03.2019,
17:54

@ olit

393 von xy und olit

» Ich ging davon aus, dass wenn C2 Auf Betriebsspannung geladen ist, der
» nicht invertierende Eingang kaum eine Chance hat über den Invertierenden zu
» steigen.

Hast recht, also Widerstand statt Z-Diode.

karlvvv(R)

E-Mail

Wien,
19.03.2019,
18:02

@ olit

393 von xy und olit

» » » Z-Diode
» »
» » Ist eh unnötig.
» »
» »
» » » R mit 1M
» »
» » Auch unnötig.
»
» Ich ging davon aus, dass wenn C2 Auf Betriebsspannung geladen ist, der
» nicht invertierende Eingang kaum eine Chance hat über den Invertierenden zu
» steigen.
Genau, das ist das Problem. Umgekehrt mit der Z-Diode (angen. 10V und BS 14,5V) blinkt nichts mehr.
Da ist das n-inv. Signal zu hoch.

--
mfg.karl

olit(R)

E-Mail

Berlin,
19.03.2019,
18:22

@ karlvvv

393 von xy und olit

» Genau, das ist das Problem. Umgekehrt mit der Z-Diode (angen. 10V und BS
» 14,5V) blinkt nichts mehr.
» Da ist das n-inv. Signal zu hoch.

Das ist schon Klar. Mit der Z-Diode ist der Betriebsspannungsbereich eingeschränkt.
Dein Widerstand verhält sich proportional zu Betriebsspannung. Damit hast du das Problem gelöst. :-)

karlvvv(R)

E-Mail

Wien,
19.03.2019,
19:03

@ olit

393 von xy und olit

Danke euch beiden.

--
mfg.karl

olit(R)

E-Mail

Berlin,
19.03.2019,
19:07
(editiert von olit
am 19.03.2019 um 19:56)


@ karlvvv

393 von xy und olit

» Danke euch beiden.

Die raffinierte Variante der reduzierten Bauelemente hat xy entworfen.