Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Maximus(R)

08.09.2018,
20:08
 

FI Schutzschalter (Schaltungstechnik)

Hi, seid kurzem habe ich Probleme mit einem FI schalter. Er löst ständig aus. Ich hatte schon den Verdacht der Schalter selbst hat einen defekt. Die einzige Veränderung in letzter Zeit war der Anschluss einiger Gartenleuchten. Der FI löst aber auch aus wenn die Sicherungen der neuen Leuchten aus sind.. Ich habe die neue Installation mehrfach geprüft.. Schutzleiter und Null haben keine Verbindung.
Ich habe in den Verbindungsmuffen Kontaktspray eingesetzt um der Korrosion vorzubeugen. Ist es möglich, das diese minimale Film evtl. ausreicht den FI aufzulösen... Die Sache ist insofern merkwürdige, das man den Fehler nicht 100% reproduzieren kann der FI springt mal raus wenn man die Gartenlampen einschaltet, dann wieder nicht... Allerspätestens fliegt er wenn ich den 300VA Halogentrafo mit Last versehe d.h. solange sekundär kein Strom abgenommen bleibt der FI drinnen... Hatte den Trafo in Verdacht... Also abgezogen und ins Bad damit... Der FI blieb Drinnen auch unter Last.
Jetzt Bohrmaschine an die Dosen des verflixten FI.... auch hier FI fliegt.. bei allen DOSEN. Bohrmaschine an andern FI im Bad alles gut....
Bis zum Anschluß der Gartenleuchten war wie gesagt alles o.k. der Fehler muß daher wohl in diesem Kreis liegen?
Ist es möglich das Kontaktspray eine Mischstrom zwischen Erde und Null bewirkt?

xy(R)

E-Mail

08.09.2018,
21:03

@ Maximus

FI Schutzschalter

» Hi, seid kurzem habe ich Probleme mit einem FI schalter. Er löst ständig
» aus. Ich hatte schon den Verdacht der Schalter selbst hat einen defekt.

Dann prüfe den FI, und wenn er in Ordnung ist Isolationsmessung machen.

RR

08.09.2018,
22:00

@ Maximus

FI Schutzschalter

» Bis zum Anschluß der Gartenleuchten war wie gesagt alles o.k. der Fehler
» muß daher wohl in diesem Kreis liegen?
» Ist es möglich das Kontaktspray eine Mischstrom zwischen Erde und Null
» bewirkt?
Das wird wohl so sein. Wenn Du die Isolationsprüfung mit einem Multimeter gemacht hast,
hat das Ergebnis keine Aussagekraft, das macht man mit 500V ~, dafür gibt es spezielle
Meßgeräte. Es geht natürlich auch mit 230V Netzspannung, aber da muß man genau
wissen was man tut, es ist gefährlich.
Gruß RR

RR

08.09.2018,
22:02

@ RR

FI Schutzschalter

» » Bis zum Anschluß der Gartenleuchten war wie gesagt alles o.k. der Fehler
» » muß daher wohl in diesem Kreis liegen?
» » Ist es möglich das Kontaktspray eine Mischstrom zwischen Erde und Null
» » bewirkt?
» Das wird wohl so sein. Wenn Du die Isolationsprüfung mit einem Multimeter
» gemacht hast,
» hat das Ergebnis keine Aussagekraft, das macht man mit 500V ~, dafür gibt
» es spezielle
» Meßgeräte. Es geht natürlich auch mit 230V Netzspannung, aber da muß man
» genau
» wissen was man tut, es ist gefährlich.
» Gruß RR

RR

08.09.2018,
22:07

@ RR

FI Schutzschalter

edit:
versuch erstmal, das Kontaktspray mit Spiritus wieder
rauszuwaschen - aber nicht unter Spannung!!

xy(R)

E-Mail

08.09.2018,
23:35

@ RR

FI Schutzschalter

» Das wird wohl so sein. Wenn Du die Isolationsprüfung mit einem Multimeter
» gemacht hast,
» hat das Ergebnis keine Aussagekraft,

ACK


» das macht man mit 500V ~, dafür gibt
» es spezielle Meßgeräte.

500VDC


» Es geht natürlich auch mit 230V Netzspannung, aber da muß man
» genau wissen was man tut, es ist gefährlich.

ACK

bigdie(R)

10.09.2018,
06:18

@ Maximus

FI Schutzschalter

Um den Fehler zu finden, macht man eine Iso Messung.
Wenn man das nicht kann, dann hilft nur jesen Stromkreis einzeln abklemmen. Und da reicht nicht Sicherung ausschalten, auch der N muss abgeklemmt werden. Bei Drehstromabgängen aber vorsichtig sein. Den N nur abklemmen, wenn auch sicher alle 3 Phasen ausgeschaltet sind.

Wolfgang Horejsi(R)

10.09.2018,
17:34

@ RR

FI Schutzschalter

» » Bis zum Anschluß der Gartenleuchten war wie gesagt alles o.k. der Fehler
» » muß daher wohl in diesem Kreis liegen?
» » Ist es möglich das Kontaktspray eine Mischstrom zwischen Erde und Null
» » bewirkt?
» Das wird wohl so sein. Wenn Du die Isolationsprüfung mit einem Multimeter
» gemacht hast,
» hat das Ergebnis keine Aussagekraft, das macht man mit 500V ~, dafür gibt
» es spezielle
» Meßgeräte. Es geht natürlich auch mit 230V Netzspannung, aber da muß man
» genau
» wissen was man tut, es ist gefährlich.

Mit Wechselspannung geht das nicht, die Kabelkapazitäten werden mitgemessen, dann macht die Messung keinen Sinn.
Wer kein Isolationsmessgerät hat, baut sich halt eines. Ein Netztrafo 230 -> 12V, einen Netztrafo (kann baugleich sein) 12V -> 230 V (oder zwei 9V-Trafos oder was da ist), Gleichrichter mit Spannungsverdopplung und ein paar 47kOhm Widerstände, sagen wir in jede Leitung drei, macht zusammen 300kOhm , da kann nichts mehr passieren, wenn man mal anfasst. Ein Multimeter im Gleichstrombereich sollte im Idealfall 0,000 mA anzeigen. Wenn es mehr ist, hilft der Taschenrechner und das Ohmsche Gesetz den Isolationswiderstand zu bestimmen.

bigdie(R)

10.09.2018,
18:22

@ Wolfgang Horejsi

FI Schutzschalter

» » » Bis zum Anschluß der Gartenleuchten war wie gesagt alles o.k. der
» Fehler
» » » muß daher wohl in diesem Kreis liegen?
» » » Ist es möglich das Kontaktspray eine Mischstrom zwischen Erde und Null
» » » bewirkt?
» » Das wird wohl so sein. Wenn Du die Isolationsprüfung mit einem
» Multimeter
» » gemacht hast,
» » hat das Ergebnis keine Aussagekraft, das macht man mit 500V ~, dafür
» gibt
» » es spezielle
» » Meßgeräte. Es geht natürlich auch mit 230V Netzspannung, aber da muß man
» » genau
» » wissen was man tut, es ist gefährlich.
»
» Mit Wechselspannung geht das nicht, die Kabelkapazitäten werden
» mitgemessen, dann macht die Messung keinen Sinn.
» Wer kein Isolationsmessgerät hat, baut sich halt eines. Ein Netztrafo 230
» -> 12V, einen Netztrafo (kann baugleich sein) 12V -> 230 V (oder zwei
» 9V-Trafos oder was da ist), Gleichrichter mit Spannungsverdopplung und ein
» paar 47kOhm Widerstände, sagen wir in jede Leitung drei, macht zusammen
» 300kOhm , da kann nichts mehr passieren, wenn man mal anfasst. Ein
» Multimeter im Gleichstrombereich sollte im Idealfall 0,000 mA anzeigen.
» Wenn es mehr ist, hilft der Taschenrechner und das Ohmsche Gesetz den
» Isolationswiderstand zu bestimmen.
Bisschen viel Aufwand. Kannst für 30€ eins kaufen
https://www.ebay.de/itm/HDT20A-Isolationsmessgerat-Isolationsprufer-Megaohmmeter-Voltmeter-1000V-LCD/253581511781?hash=item3b0aa2cc65:g:RhkAAOSw1iNa2qc3