Hallo Leute

Ich habe hier einen schönen Getriebemotor der einer neuen Nutzung zugeführt werden soll.



Bisher lief er auf 380(400)V Drehstrom, der steht aber dort nicht zur Verfügung, nur eine Phase.
Nun die Frage: Was ist sinnvoller, die Steinmetzschaltung mit Kondensator, oder ein Umrichter?
Wer bietet das höhere Anzugsdrehmoment? Was ist betriebssicherer, einfacher Kondensator
oder Umrichter?
Er soll als Antrieb für einen einfachen Gerüstaufzug genutzt werden, also nicht besonderes.
Gilt noch die Kondensatorformel C= 2xP geteilt durch Wurzel aus drei x Omega x U² ?
Ich habe da ca. 28µF raus, das erscheint mir etwas hoch.

Theo








xy(R)

E-Mail

16.07.2018,
18:53
(editiert von xy
am 16.07.2018 um 18:55)


@ Theo.

Motorfrage

» Ich habe da ca. 28µF raus, das erscheint mir etwas hoch.

Kommt schon hin.


Ich würde da keinen FU verwenden, und der Motor darf ja in deiner Anwendung durchaus mit mehr als 0,37kW belastet werden, ist ja nur Kurzbetrieb.

Ein Motorschutzschalter wäre natürlich kein Fehler.

Edit: Wenn du mehr Anlaufmoment brauchst kannst du noch einen Anlaufkondensator zusätzlich verwenden, bis zu 50µF sind denkbar.

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
16.07.2018,
19:00
(editiert von Sel
am 16.07.2018 um 19:05)


@ Theo.

Motorfrage

» Hallo Leute
»
» Ich habe hier einen schönen Getriebemotor der einer neuen Nutzung zugeführt
» werden soll.
»
»
»
» Bisher lief er auf 380(400)V Drehstrom, der steht aber dort nicht zur
» Verfügung, nur eine Phase.
» Nun die Frage: Was ist sinnvoller, die Steinmetzschaltung mit Kondensator,
» oder ein Umrichter?
» Wer bietet das höhere Anzugsdrehmoment? Was ist betriebssicherer, einfacher
» Kondensator
» oder Umrichter?
» Er soll als Antrieb für einen einfachen Gerüstaufzug genutzt werden, also
» nicht besonderes.
» Gilt noch die Kondensatorformel C= 2xP geteilt durch Wurzel aus drei x
» Omega x U² ?
» Ich habe da ca. 28µF raus, das erscheint mir etwas hoch.

Warum soviel rumrechnen? Bei der Steinmetzschaltung gilt immer noch: 100µF pro PS Motorleistung. Eben Faustformel. Du kommst also mit deiner Kapazität prima hin. Also wie XY schon schrieb, 50µF sind nicht verkehrt. Und damit läuft dein Motor.

LG Sel

Theo.

16.07.2018,
19:04

@ xy

Motorfrage

Hallo

Danke, ich teste mal wie er einen 50Kg Eimer hebt, wenn er schlapp macht spendier ich ihm noch den zweiten Kondensator mit Zeitrelais.

Theo

xy(R)

E-Mail

16.07.2018,
19:13

@ Sel

Motorfrage

» Warum soviel rumrechnen? Bei der Steinmetzschaltung gilt immer noch: 100µF
» pro PS Motorleistung. Eben Faustformel.

Ähm, 70µF pro kW.

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
17.07.2018,
07:57

@ xy

Motorfrage

» » Warum soviel rumrechnen? Bei der Steinmetzschaltung gilt immer noch:
» 100µF
» » pro PS Motorleistung. Eben Faustformel.
»
» Ähm, 70µF pro kW.

Ist ja dasselbe ;-)

bigdie(R)

17.07.2018,
12:21

@ Sel

Motorfrage

» » » Warum soviel rumrechnen? Bei der Steinmetzschaltung gilt immer noch:
» » 100µF
» » » pro PS Motorleistung. Eben Faustformel.
» »
» » Ähm, 70µF pro kW.
»
» Ist ja dasselbe ;-)

1PS = 0,75kW
1kW= 1,34 PS

70µ / KW sind dann 70µ / 1,34 PS
Bei einem PS sind es dann also 52µ:-D :-D

Ein FU dieser Größe kostet heute auch nicht mehr die Welt und hat dann Sanftanlauf und Bremsrampe und solche Spielereien. Auch 2 Geschwindigkeiten wären einfach.
Wichtig bei beiden Versionen ist, das du den Motor auf Dreieck umklemmst

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
17.07.2018,
16:12

@ bigdie

Asche auf mein Haupt...

» 1PS = 0,75kW
» 1kW= 1,34 PS

:lol3: Matheunterricht ist bei mir weit über 35 Jahre her. Da kann man solche "Kleinigkeiten" schon mal vergessen... :rotfl:

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
17.07.2018,
22:11

@ bigdie

Motorfrage

» » » » Warum soviel rumrechnen? Bei der Steinmetzschaltung gilt immer noch:
» » » 100µF
» » » » pro PS Motorleistung. Eben Faustformel.
» » »
» » » Ähm, 70µF pro kW.
» »
» » Ist ja dasselbe ;-)
»
» 1PS = 0,75kW
» 1kW= 1,34 PS
»
» 70µ / KW sind dann 70µ / 1,34 PS
» Bei einem PS sind es dann also 52µ:-D :-D
»
» Ein FU dieser Größe kostet heute auch nicht mehr die Welt und hat dann
» Sanftanlauf und Bremsrampe und solche Spielereien. Auch 2 Geschwindigkeiten
» wären einfach.
» Wichtig bei beiden Versionen ist, das du den Motor auf Dreieck umklemmst^

Ich würde es auch lieber mit einem FU machen, da hat der Motor einen "richtigen" Drehstrom und den besseren Wirkungsgrad, außerdem ist der Motor mit Steinmetzschaltung relativ laut.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

Gastl

17.07.2018,
23:11

@ matzi682015

Motorfrage

» außerdem ist der Motor mit Steinmetzschaltung relativ laut.

Keine Ahnung woher du deine Weißheit beziehst. Es gibt zig-Tausend Abluftventilatoren auf Wohngebäuden damit. Keiner beschwert sich wegen zu lauten Lüftern.



xy(R)

E-Mail

17.07.2018,
23:13

@ Gastl

Motorfrage

» » außerdem ist der Motor mit Steinmetzschaltung relativ laut.
»
» Keine Ahnung woher du deine Weißheit beziehst. Es gibt zig-Tausend
» Abluftventilatoren auf Wohngebäuden damit. Keiner beschwert sich wegen zu
» lauten Lüftern.

Das ist auch sicher keine Steinmetzschaltung.

Gastl

17.07.2018,
23:19

@ xy

Motorfrage

» Das ist auch sicher keine Steinmetzschaltung.

Was hast du für ein Fremdwort dafür?

xy(R)

E-Mail

17.07.2018,
23:22

@ Gastl

Motorfrage

» » Das ist auch sicher keine Steinmetzschaltung.
»
» Was hast du für ein Fremdwort dafür?

Du hast also von Elektromotoren keine Ahnung.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
17.07.2018,
23:26
(editiert von matzi682015
am 17.07.2018 um 23:32)


@ xy

Motorfrage

» » » außerdem ist der Motor mit Steinmetzschaltung relativ laut.
» »
» » Keine Ahnung woher du deine Weißheit beziehst. Es gibt zig-Tausend
» » Abluftventilatoren auf Wohngebäuden damit. Keiner beschwert sich wegen
» zu
» » lauten Lüftern.
»
» Das ist auch sicher keine Steinmetzschaltung.

Eben. Da wird es sich bei seinen Bildern da um Kondensatormotoren handeln, die extra so gebaut sind, dass die Haupt- und Hilfswicklung nicht um 120° sondern um ca. 90° zueinander angeordnet ist. Und jetzt denkt er, ich wäre der Ansicht, dass Drehstrommotoren eine um 120° verschoben angeordnete Hilfswicklung häben würden;

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
17.07.2018,
23:27

@ Gastl

Motorfrage

» » Das ist auch sicher keine Steinmetzschaltung.
»
» Was hast du für ein Fremdwort dafür?

Kondensatormotor

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
17.07.2018,
23:27

@ xy

Motorfrage

» » » Das ist auch sicher keine Steinmetzschaltung.
» »
» » Was hast du für ein Fremdwort dafür?
»
» Du hast also von Elektromotoren keine Ahnung.
»
so scheint es mir auch auszusehen.

» https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry: