Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

rudi4(R)

E-Mail

JWD,
22.05.2018,
07:23
 

CS222M (Bauelemente)

GM (Guten Morgen)
Das ist die Netzt/ Geräte-Buchse eines PC- Netzteils ausgebaut.




Über L und N ein X2-Kondensator mit Entlade-R ist klar.
Aber was machen die beiden CS222M über L und Erde und N und Erde?
müsste der sein:
http://www1.futureelectronics.com/doc/TDK/CS13-E2GA332MYNS.pdf

--
Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
22.05.2018,
08:54

@ rudi4

CS222M

» GM (Guten Morgen)
» Das ist die Netzt/ Geräte-Buchse eines PC- Netzteils ausgebaut.
»
»
»
»
» Über L und N ein X2-Kondensator mit Entlade-R ist klar.
» Aber was machen die beiden CS222M über L und Erde und N und Erde?
» müsste der sein:
» http://www1.futureelectronics.com/doc/TDK/CS13-E2GA332MYNS.pdf

Die beiden Y-Kondensatoren sollen Gleichtaktstörungen unterdrücken. Der große X-Kondensator ist zur Unterdrückung von Gegentaktstörungen zuständig.

LG Sel

rudi4(R)

E-Mail

JWD,
22.05.2018,
09:34

@ Sel

CS222M

» » GM (Guten Morgen)
» » Das ist die Netzt/ Geräte-Buchse eines PC- Netzteils ausgebaut.
» »
» »
» »
» »
» » Über L und N ein X2-Kondensator mit Entlade-R ist klar.
» » Aber was machen die beiden CS222M über L und Erde und N und Erde?
» » müsste der sein:
» » http://www1.futureelectronics.com/doc/TDK/CS13-E2GA332MYNS.pdf
»
» Die beiden Y-Kondensatoren sollen Gleichtaktstörungen unterdrücken. Der
» große X-Kondensator ist zur Unterdrückung von Gegentaktstörungen
» zuständig.
»
Hei Sel,
das waren die richtigen Stichwörter.
Herzlichen Dank
Damit konnte ich ein klein bisschen Verständnis erlangen,
auch wenn "elekromagnetische Verträglichkeit" für mich viel zu kompliziert ist.
Ich habe mich nur gewundert, dass in dem Datenblatt ja so gut wie nix über die Eigenschaften dieser blauen Kondensatoren steht. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht raus lesen können. Und nach wie vor frage ich mich, ob ich den Computer bei Gewitter aus machen muss, oder ob er gut genug geschützt ist, wenn beim Nachbarn der Blitz einschlägt.
Der Nachbar, den sein Haus ist nämlich 10 cm höher. Ich habe mich bei ihm bedankt und ihm erklärt, dass der Blitz das sieht, und nun bei ihm einschlägt, weil es für ihn der kürzere Weg zur Erde ist.
Außerdem hat er einen Blitzableiter, der Nachbar, der Nette. Da hab' ich ihm erklärt, dass der Blitz den Blitzableiter nicht sehen kann. Es ist deshalb nur Metallverschwendung.

--
Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler

Wolfgang Horejsi

E-Mail

22.05.2018,
09:57

@ rudi4

CS222M

» Der Nachbar, den sein Haus ist nämlich 10 cm höher. Ich habe mich bei ihm
» bedankt und ihm erklärt, dass der Blitz das sieht, und nun bei ihm
» einschlägt, weil es für ihn der kürzere Weg zur Erde ist.

Goggle mal nach: "Blitzkugelverfahren".

» Außerdem hat er einen Blitzableiter, der Nachbar, der Nette. Da hab' ich
» ihm erklärt, dass der Blitz den Blitzableiter nicht sehen kann. Es ist
» deshalb nur Metallverschwendung.

Google mal nach: "Blitzableiter".

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
22.05.2018,
14:39
(editiert von Sel
am 22.05.2018 um 14:41)


@ rudi4

CS222M

» Der Nachbar, den sein Haus ist nämlich 10 cm höher. Ich habe mich bei ihm
» bedankt und ihm erklärt, dass der Blitz das sieht, und nun bei ihm
» einschlägt, weil es für ihn der kürzere Weg zur Erde ist.

Dem Blitz gehts wie unsereiner beim Pinkeln: Wenns sein muß, dann muß es sein! Egal wo, egal wann.

Der Blitz "sucht" nicht. Und hat dein Nachbar einen Blitzableiter, so zieht das Metall den Blitz nicht magisch an. Es kann sogar sein, das der Blitz dann grade bei dir reinknallt, da das Haus mit 10cm näher am/im Grundwasser steht. Und daher der Weg zur Erde (=kleinerer Widerstand für Entladung) kürzer ist :-D Und ein Blitz ist niemals allein, der liebt Gruppenkuscheln, teilt sich gerne (=Parallelschaltung=weniger Widerstand zur Erde) und knallt gleich mal paar viele Quadratmeter zu. Außerdem ist ein Blitz ja nicht grade energiearm, mit einem Blitz versorgst für eine gewisse Zeit ne ganze Stadt, sofern du den Blitz speichern könntest. Dann noch der EMP... Oh ja, viel kann schmoren, da kannste auch 100 Meter weit weg vom Blitz sitzen.

Oder wir bauen wieder unsere Elektronik mit Röhren auf, diese Bauteile stecken klaglos viel mehr Energie weg, die unerwünscht irgendwo reinkommt :ok:

LG Sel

Blitzfan

22.05.2018,
17:06

@ Sel

ber Blitz das unbekannte Wesen

» Dem Blitz gehts wie unsereiner beim Pinkeln: Wenns sein muß, dann muß es
» sein! Egal wo, egal wann.

Nicht alles was hinkt ist auch ein Vergleich.
»
» Der Blitz "sucht" nicht. Und hat dein Nachbar einen Blitzableiter, so zieht
» das Metall den Blitz nicht magisch an. Es kann sogar sein, das der Blitz
» dann grade bei dir reinknallt, da das Haus mit 10cm näher am/im Grundwasser
» steht. Und daher der Weg zur Erde (=kleinerer Widerstand für Entladung)
» kürzer ist :-D

Die Blitzschutzanlage "hebt" das Erdpotential zum Firstableiter und/oder Fangstange.
Von der Fangstange und/oder Firstableiter kommt zuerst eine Fangladung zum tragen.
Der Sinn der Blitzschutzanlage besteht darin die Blitzströme gewollt und richtig außen am Objekt abzuleiten
und so Schaden vom Objekt zu vermeiden.
Die Ausführung der Anlage ist entscheidend z.B. Näherungsabstände zu rechnen.

» Und ein Blitz ist niemals allein, der liebt
» Gruppenkuscheln, teilt sich gerne (=Parallelschaltung=weniger Widerstand
» zur Erde) und knallt gleich mal paar viele Quadratmeter zu.

Woher kommt diese Wissen? Bezieht sich die Aussage auf Wolke-Erde Blitze oder Erde-Wolke Blitze.

» Außerdem ist
» ein Blitz ja nicht grade energiearm, mit einem Blitz versorgst für eine
» gewisse Zeit ne ganze Stadt, sofern du den Blitz speichern könntest. Dann
» noch der EMP... Oh ja, viel kann schmoren, da kannste auch 100 Meter weit
» weg vom Blitz sitzen.
»
Ich würde dringend empfehlen die 62305 (speziell Teil 4) zu lesen. Dort ist eindeutig beschrieben
was ein Teilblitz ist und was Folgeblitze sind. Wie sind die Blitzströme, Frequenzen und Anstiegszeiten.
Die Norm enthält sogar die notwendigen Formeln für die Berechnung der Höchstwerte des magnetischen Feldes in der LPZ 0

Im Miniaturwunderland Hamburg könnte man die Aussage ".....ein Blitz ja nicht grade energiearm, mit einem Blitz versorgst für eine
» gewisse Zeit ne ganze Stadt, sofern ....." gerade noch gelten lassen.

RadioHeinz77(R)

22.05.2018,
20:54

@ Blitzfan

ber Blitz das unbekannte Wesen

» » Dem Blitz gehts wie unsereiner beim Pinkeln: Wenns sein muß, dann muß es
» » sein! Egal wo, egal wann.
»
» Nicht alles was hinkt ist auch ein Vergleich.
» »
» » Der Blitz "sucht" nicht. Und hat dein Nachbar einen Blitzableiter, so
» zieht
» » das Metall den Blitz nicht magisch an. Es kann sogar sein, das der Blitz
» » dann grade bei dir reinknallt, da das Haus mit 10cm näher am/im
» Grundwasser
» » steht. Und daher der Weg zur Erde (=kleinerer Widerstand für Entladung)
» » kürzer ist :-D
»
» Die Blitzschutzanlage "hebt" das Erdpotential zum Firstableiter und/oder
» Fangstange.
» Von der Fangstange und/oder Firstableiter kommt zuerst eine Fangladung zum
» tragen.
» Der Sinn der Blitzschutzanlage besteht darin die Blitzströme gewollt und
» richtig außen am Objekt abzuleiten
» und so Schaden vom Objekt zu vermeiden.
» Die Ausführung der Anlage ist entscheidend z.B. Näherungsabstände zu
» rechnen.
»
» » Und ein Blitz ist niemals allein, der liebt
» » Gruppenkuscheln, teilt sich gerne (=Parallelschaltung=weniger Widerstand
» » zur Erde) und knallt gleich mal paar viele Quadratmeter zu.
»
» Woher kommt diese Wissen? Bezieht sich die Aussage auf Wolke-Erde Blitze
» oder Erde-Wolke Blitze.
»
» » Außerdem ist
» » ein Blitz ja nicht grade energiearm, mit einem Blitz versorgst für eine
» » gewisse Zeit ne ganze Stadt, sofern du den Blitz speichern könntest.
» Dann
» » noch der EMP... Oh ja, viel kann schmoren, da kannste auch 100 Meter
» weit
» » weg vom Blitz sitzen.
» »
» Ich würde dringend empfehlen die 62305 (speziell Teil 4) zu lesen. Dort ist
» eindeutig beschrieben
» was ein Teilblitz ist und was Folgeblitze sind. Wie sind die Blitzströme,
» Frequenzen und Anstiegszeiten.
» Die Norm enthält sogar die notwendigen Formeln für die Berechnung der
» Höchstwerte des magnetischen Feldes in der LPZ 0
»
» Im Miniaturwunderland Hamburg könnte man die Aussage ".....ein Blitz ja
» nicht grade energiearm, mit einem Blitz versorgst für eine
» » gewisse Zeit ne ganze Stadt, sofern ....." gerade noch gelten lassen.

Stimmt auch wenn die elektr. Leistung eines Blitzes d.h. das Produkt aus Spannung und Strom gigantisch ist die Energie ist es nicht,
da Energie (elektr. Arbeit) = LeistungxZeit ist.
Hatte mal vor vielen Jahren glaube ich so was in der Art mitbekommen das so ein durchschnittlicher Blitz max.15 Liter HEL entspricht... nicht besonders viel.

Gastl

22.05.2018,
23:58

@ RadioHeinz77

ber Blitz das unbekannte Wesen

» Hatte mal vor vielen Jahren glaube ich so was in der Art mitbekommen das
» so ein durchschnittlicher Blitz max.15 Liter HEL entspricht... nicht
» besonders viel.

Was ist HEL?

Steffen

23.05.2018,
17:25

@ Gastl

ber Blitz das unbekannte Wesen

» » Hatte mal vor vielen Jahren glaube ich so was in der Art mitbekommen
» das
» » so ein durchschnittlicher Blitz max.15 Liter HEL entspricht... nicht
» » besonders viel.
»
» Was ist HEL?

Heizöl Extra Leicht....

Gruß Steffen

Blitzfan

23.05.2018,
18:23

@ Steffen

statt HEL vielleicht doch Coulomb

» » » Hatte mal vor vielen Jahren glaube ich so was in der Art mitbekommen
» » das
» » » so ein durchschnittlicher Blitz max.15 Liter HEL entspricht... nicht
» » » besonders viel.
» »
» » Was ist HEL?
»
» Heizöl Extra Leicht....
»
» Gruß Steffen

Der Normblitz mit 70 C ist nicht so viel.....
https://www.leifiphysik.de/themenbereiche/elektromagnetische-induktion/lb/musteraufgaben-oberstufe-spannungsspitze-bei-gewitter
aber die kurze Zeit ist das Problem - für uns nicht für den Blitz
und nicht alle Blitze kennen die Norm..

Steffen

23.05.2018,
18:33

@ Blitzfan

statt HEL vielleicht doch Coulomb

» » » » Hatte mal vor vielen Jahren glaube ich so was in der Art
» mitbekommen
» » » das
» » » » so ein durchschnittlicher Blitz max.15 Liter HEL entspricht... nicht
» » » » besonders viel.
» » »
» » » Was ist HEL?
» »
» » Heizöl Extra Leicht....
» »
» » Gruß Steffen
»
» Der Normblitz mit 70 C ist nicht so viel.....
» https://www.leifiphysik.de/themenbereiche/elektromagnetische-induktion/lb/musteraufgaben-oberstufe-spannungsspitze-bei-gewitter
» aber die kurze Zeit ist das Problem - für uns nicht für den Blitz
» und nicht alle Blitze kennen die Norm..

Mag sein. Ich seh sie mir auch nur gern an.
Sollte ein Blitz eine Energie von 15l Diesel umsetzen, finde ich das schon ziemlich viel. An die Verschwendung von Erdöl hat man sich nur leider schon so gewöhnt, daß eher 1000l ein Begriff sind, den man vom Tanken der Heizung kennt.:-P :-D

Gruß Steffen

RadioHeinz77(R)

23.05.2018,
21:27

@ Gastl

ber Blitz das unbekannte Wesen

» » Hatte mal vor vielen Jahren glaube ich so was in der Art mitbekommen
» das
» » so ein durchschnittlicher Blitz max.15 Liter HEL entspricht... nicht
» » besonders viel.
»
» Was ist HEL?

Ich meinte Heizöl

RadioHeinz77(R)

23.05.2018,
21:36

@ Steffen

statt HEL vielleicht doch Coulomb

» » » » » Hatte mal vor vielen Jahren glaube ich so was in der Art
» » mitbekommen
» » » » das
» » » » » so ein durchschnittlicher Blitz max.15 Liter HEL entspricht...
» nicht
» » » » » besonders viel.
» » » »
» » » » Was ist HEL?
» » »
» » » Heizöl Extra Leicht....
» » »
» » » Gruß Steffen
» »
» » Der Normblitz mit 70 C ist nicht so viel.....
» »
» https://www.leifiphysik.de/themenbereiche/elektromagnetische-induktion/lb/musteraufgaben-oberstufe-spannungsspitze-bei-gewitter
» » aber die kurze Zeit ist das Problem - für uns nicht für den Blitz
» » und nicht alle Blitze kennen die Norm..
»
» Mag sein. Ich seh sie mir auch nur gern an.
» Sollte ein Blitz eine Energie von 15l Diesel umsetzen, finde ich das schon
» ziemlich viel. An die Verschwendung von Erdöl hat man sich nur leider schon
» so gewöhnt, daß eher 1000l ein Begriff sind, den man vom Tanken der Heizung
» kennt.:-P :-D
»
» Gruß Steffen

Unsern gigantischen Energiebedarf kann man also mit Gewittern leider nicht decken ;-)

Steffen

23.05.2018,
22:20

@ RadioHeinz77

statt HEL vielleicht doch Coulomb

» » » » » » Hatte mal vor vielen Jahren glaube ich so was in der Art
» » » mitbekommen
» » » » » das
» » » » » » so ein durchschnittlicher Blitz max.15 Liter HEL entspricht...
» » nicht
» » » » » » besonders viel.
» » » » »
» » » » » Was ist HEL?
» » » »
» » » » Heizöl Extra Leicht....
» » » »
» » » » Gruß Steffen
» » »
» » » Der Normblitz mit 70 C ist nicht so viel.....
» » »
» »
» https://www.leifiphysik.de/themenbereiche/elektromagnetische-induktion/lb/musteraufgaben-oberstufe-spannungsspitze-bei-gewitter
» » » aber die kurze Zeit ist das Problem - für uns nicht für den Blitz
» » » und nicht alle Blitze kennen die Norm..
» »
» » Mag sein. Ich seh sie mir auch nur gern an.
» » Sollte ein Blitz eine Energie von 15l Diesel umsetzen, finde ich das
» schon
» » ziemlich viel. An die Verschwendung von Erdöl hat man sich nur leider
» schon
» » so gewöhnt, daß eher 1000l ein Begriff sind, den man vom Tanken der
» Heizung
» » kennt.:-P :-D
» »
» » Gruß Steffen
»
» Unsern gigantischen Energiebedarf kann man also mit Gewittern leider nicht
» decken ;-)

Nee...äußerst unwahrscheinlich....es gibt da bestimmt schwammige Hochrechnungen, welche Mengen an el. Energie im Durchschnitt von Blitzen täglich, stündlich...umgesetzt werden.
Müsste ich selbst mal nachlesen.
Die Nutzbarkeit mal außen vor gelassen.

Gruß Steffen

RadioHeinz77(R)

24.05.2018,
15:19

@ Steffen

statt HEL vielleicht doch Coulomb

» » » » » » » Hatte mal vor vielen Jahren glaube ich so was in der Art
» » » » mitbekommen
» » » » » » das
» » » » » » » so ein durchschnittlicher Blitz max.15 Liter HEL entspricht...
» » » nicht
» » » » » » » besonders viel.
» » » » » »
» » » » » » Was ist HEL?
» » » » »
» » » » » Heizöl Extra Leicht....
» » » » »
» » » » » Gruß Steffen
» » » »
» » » » Der Normblitz mit 70 C ist nicht so viel.....
» » » »
» » »
» »
» https://www.leifiphysik.de/themenbereiche/elektromagnetische-induktion/lb/musteraufgaben-oberstufe-spannungsspitze-bei-gewitter
» » » » aber die kurze Zeit ist das Problem - für uns nicht für den Blitz
» » » » und nicht alle Blitze kennen die Norm..
» » »
» » » Mag sein. Ich seh sie mir auch nur gern an.
» » » Sollte ein Blitz eine Energie von 15l Diesel umsetzen, finde ich das
» » schon
» » » ziemlich viel. An die Verschwendung von Erdöl hat man sich nur leider
» » schon
» » » so gewöhnt, daß eher 1000l ein Begriff sind, den man vom Tanken der
» » Heizung
» » » kennt.:-P :-D
» » »
» » » Gruß Steffen
» »
» » Unsern gigantischen Energiebedarf kann man also mit Gewittern leider
» nicht
» » decken ;-)
»
» Nee...äußerst unwahrscheinlich....es gibt da bestimmt schwammige
» Hochrechnungen, welche Mengen an el. Energie im Durchschnitt von Blitzen
» täglich, stündlich...umgesetzt werden.
» Müsste ich selbst mal nachlesen.
» Die Nutzbarkeit mal außen vor gelassen.
»
» Gruß Steffen

würde mich aber mal interresieren wie schnell der Flups-Kompensator so einen Blitz verwerten kann...:rotfl:

Steffen

24.05.2018,
16:09

@ RadioHeinz77

statt HEL vielleicht doch Coulomb

» » » » » » » » Hatte mal vor vielen Jahren glaube ich so was in der Art
» » » » » mitbekommen
» » » » » » » das
» » » » » » » » so ein durchschnittlicher Blitz max.15 Liter HEL
» entspricht...
» » » » nicht
» » » » » » » » besonders viel.
» » » » » » »
» » » » » » » Was ist HEL?
» » » » » »
» » » » » » Heizöl Extra Leicht....
» » » » » »
» » » » » » Gruß Steffen
» » » » »
» » » » » Der Normblitz mit 70 C ist nicht so viel.....
» » » » »
» » » »
» » »
» »
» https://www.leifiphysik.de/themenbereiche/elektromagnetische-induktion/lb/musteraufgaben-oberstufe-spannungsspitze-bei-gewitter
» » » » » aber die kurze Zeit ist das Problem - für uns nicht für den Blitz
» » » » » und nicht alle Blitze kennen die Norm..
» » » »
» » » » Mag sein. Ich seh sie mir auch nur gern an.
» » » » Sollte ein Blitz eine Energie von 15l Diesel umsetzen, finde ich das
» » » schon
» » » » ziemlich viel. An die Verschwendung von Erdöl hat man sich nur
» leider
» » » schon
» » » » so gewöhnt, daß eher 1000l ein Begriff sind, den man vom Tanken der
» » » Heizung
» » » » kennt.:-P :-D
» » » »
» » » » Gruß Steffen
» » »
» » » Unsern gigantischen Energiebedarf kann man also mit Gewittern leider
» » nicht
» » » decken ;-)
» »
» » Nee...äußerst unwahrscheinlich....es gibt da bestimmt schwammige
» » Hochrechnungen, welche Mengen an el. Energie im Durchschnitt von
» Blitzen
» » täglich, stündlich...umgesetzt werden.
» » Müsste ich selbst mal nachlesen.
» » Die Nutzbarkeit mal außen vor gelassen.
» »
» » Gruß Steffen
»
» würde mich aber mal interresieren wie schnell der Flups-Kompensator so
» einen Blitz verwerten kann...:rotfl:

Ziemlich schnell, er braucht schlagartig
2.1 GW! :-P

Gruß Steffen