DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung (Bauelemente)

Hallo Spezialisten !

Ich bin wegen der elektrischen Jalousien schon mal im finstern gesessen und habe daraus gelernt !
Im Haus habe ich 24V/90Ah Batterie + Sinuswechselrichter und bei Netzausfall werden die Jalousien geöffnet.
So weit, so gut. Dann kann ich noch so einige Zeit 300W beziehen.

Für eine Notversorgung hätte ich theoretisch 10kWp PV am Dach. (3 Sting a 3,3kWp)
Durch die ENS wird das nix mit Notstrom, so weit klar. Die DC Spannung könnte ich nun nutzen um die Akkus nachzuladen.

Idee 1 Inselwechselrichter
Inselwechselrichter haben maximal 170 V DC Eingang (nach meiner Recherche)
Die Modulverdrahtung möchte ich nicht ändern.

Idee 2 DC DC Wandler 1000V -> 24V
Phönix hat so was für die Versorgung von PV Überwachungsanlagen aber nur bis 60W.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/at/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2906300&library=atde&pcck=P-22-05-05&tab=1&selectedCategory=ALL
Mepospower bis 25W
RS Components 40W
TAME 300W aber leider 600-1000V

13 Module a 36V könnte schon mal im Winter 600V Leerlaufspannung geben.
Einen Datenblatt für 600V 300W hatte ich schon mal, 1000V wäre mir sicherer und ich muss den Wandler ja nicht stessen.

So 1000W wäre schon gut bei 400 - 1000V Eingangsspannung, 24V Ausgangsspannung.
Damit wäre dann auch die Wasserversorgung (über Campingpumpen) aus dem eigenen Brunnen rudimentär herstellbar.

Kennt jemanden zufällig einen Hersteller für DC Wandler die ein wenig spezieller sind ?

LG
PV Fan

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
19.01.2018,
11:32

@ PV Fan

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

Hallo,

besser wäre es die Module anders zusammenzuschalten und mit mehreren Wandlern zu arbeiten.

LG Sel

bigdie(R)

19.01.2018,
12:48

@ PV Fan

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

Prinzipiell sind Solarmodule Kurzschlussfest. Man könnte also rein Theoretisch so einen String direkt auf den Akku schalten. Da fließen dann etwa 10A bei optimaler Sonneneinstrahlung. Bei weniger Sonne kann man ja nummer 2 und 3 ebenfalls zuschalten.
Problem ist da eher das Schaltgerät, welches die 600V DC schalten können muss.
Der Wirkungsgrad ist zwar übel, wenn von 30kW nur 720W übrig bleiben, aber ist ja nur Notstrom.

PV Fan

19.01.2018,
13:40

@ Sel

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

» Hallo,
»
» besser wäre es die Module anders zusammenzuschalten und mit mehreren
» Wandlern zu arbeiten.
»
» LG Sel

Nee - im Normalfall ist es die Standard Serienschaltung / String die zum Netzwechselrichter geht.
Insel PV sind üblicherweise parallel geschalten und haben eine kleinerer Systemspannung.

Eine Umschaltungsmöglichkeit bedeutet eine aufwendige Verdrahtung und Schalter die für 1000V
Systemspannung ausgelegt sind. Nach dem es sich um Notstrom handelt wäre die Umschaltung selten in Betrieb.

Aktuell habe ich 450V aber es ist noch nicht besonders kalt. 600V DC Wandler wäre eine Notlösung jedoch ein DC Wandler
mit 1000V Systemspannung wäre optimal.

Plan B sind mehrere Phönix 60W Wandler.

xy(R)

E-Mail

19.01.2018,
15:26

@ PV Fan

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

» 600V DC
» Wandler wäre eine Notlösung jedoch ein DC Wandler
» mit 1000V Systemspannung wäre optimal.

820VDC gibts preiswert von der Stange.

PV Fan

19.01.2018,
19:00

@ xy

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

» » 600V DC
» » Wandler wäre eine Notlösung jedoch ein DC Wandler
» » mit 1000V Systemspannung wäre optimal.
»
» 820VDC gibts preiswert von der Stange.

Danke, das war der richtige Suchbegriff und so bin ich auf das SITOP PSU400M gekommen.
480W ist schon ganz gut und ist sogar für die Parallelschaltung konfigurierbar - also meine gewünschte Leistung ist möglich.

Danke für das Stichwort

xy(R)

E-Mail

19.01.2018,
19:12
(editiert von xy
am 19.01.2018 um 19:14)


@ PV Fan

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

» » » 600V DC
» » » Wandler wäre eine Notlösung jedoch ein DC Wandler
» » » mit 1000V Systemspannung wäre optimal.
» »
» » 820VDC gibts preiswert von der Stange.
»
» Danke, das war der richtige Suchbegriff und so bin ich auf das SITOP
» PSU400M gekommen.
» 480W ist schon ganz gut und ist sogar für die Parallelschaltung
» konfigurierbar - also meine gewünschte Leistung ist möglich.

Jetzt hast du nur noch das Problem mit dem Deadlock...

bigdie(R)

21.01.2018,
10:16

@ PV Fan

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

» » » 600V DC
» » » Wandler wäre eine Notlösung jedoch ein DC Wandler
» » » mit 1000V Systemspannung wäre optimal.
» »
» » 820VDC gibts preiswert von der Stange.
»
» Danke, das war der richtige Suchbegriff und so bin ich auf das SITOP
» PSU400M gekommen.
» 480W ist schon ganz gut und ist sogar für die Parallelschaltung
» konfigurierbar - also meine gewünschte Leistung ist möglich.
»
» Danke für das Stichwort
Ich hab keine Ahnung, was das Zeug kostet, Ich hab ein Dieselaggregat im Keller 4kVA für 880€ und der Umschalter im Zählerschrank kam 30€ glaub ich. Und seit das Teil im Keller ist (6 Jahre) war 2x 30min der Strom weg, das aber jedes mal, wenn es dunkel war, da hätte Solar nichts genützt:-(
Ich hab bestimmt mehr Diesel bisher gebraucht für Probebetrieb, als für die 2 kurzen Ernstfälle, einen Tag vor dem Sturm hab ich wieder mal getestet.

Gast aus Winsen/Luhe

21.01.2018,
22:59

@ bigdie

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

Ich hab ein Dieselaggregat im
» Keller 4kVA für 880€ und der Umschalter im Zählerschrank kam 30€ glaub ich.
» Und seit das Teil im Keller ist (6 Jahre) war 2x 30min der Strom weg, das
» aber jedes mal, wenn es dunkel war, da hätte Solar nichts genützt:-(
» Ich hab bestimmt mehr Diesel bisher gebraucht für Probebetrieb, als für die
» 2 kurzen Ernstfälle, einen Tag vor dem Sturm hab ich wieder mal getestet.

Bei diesen Einsatzbedingungen vergiss bitte nicht an die Dieselpest zu denken

Gruß Uwe

Nein...... ich meine damit nicht VW

xy(R)

E-Mail

21.01.2018,
23:03

@ Gast aus Winsen/Luhe

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

» Ich hab ein Dieselaggregat im
» » Keller 4kVA für 880€ und der Umschalter im Zählerschrank kam 30€ glaub
» ich.
» » Und seit das Teil im Keller ist (6 Jahre) war 2x 30min der Strom weg,
» das
» » aber jedes mal, wenn es dunkel war, da hätte Solar nichts genützt:-(
» » Ich hab bestimmt mehr Diesel bisher gebraucht für Probebetrieb, als für
» die
» » 2 kurzen Ernstfälle, einen Tag vor dem Sturm hab ich wieder mal
» getestet.
»
» Bei diesen Einsatzbedingungen vergiss bitte nicht an die Dieselpest zu
» denken

Man füttert natürlich Heizöl!

bigdie(R)

22.01.2018,
08:48

@ Gast aus Winsen/Luhe

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

» Ich hab ein Dieselaggregat im
» » Keller 4kVA für 880€ und der Umschalter im Zählerschrank kam 30€ glaub
» ich.
» » Und seit das Teil im Keller ist (6 Jahre) war 2x 30min der Strom weg,
» das
» » aber jedes mal, wenn es dunkel war, da hätte Solar nichts genützt:-(
» » Ich hab bestimmt mehr Diesel bisher gebraucht für Probebetrieb, als für
» die
» » 2 kurzen Ernstfälle, einen Tag vor dem Sturm hab ich wieder mal
» getestet.
»
» Bei diesen Einsatzbedingungen vergiss bitte nicht an die Dieselpest zu
» denken
»
» Gruß Uwe
»
» Nein...... ich meine damit nicht VW
Die Organismen brauchen Wasser. Und das kommt in Tanks nur duch Kondensation von Luftfeuchte und die hast du nicht, wenn der Tank möglichst randvoll ist und wenn eine möglichst gleichbleibende Temperatur herrscht. Also ist der Keller temperaturmäßig optimal.

PV Fan

22.01.2018,
09:53

@ xy

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

» » » » 600V DC
» » » » Wandler wäre eine Notlösung jedoch ein DC Wandler
» » » » mit 1000V Systemspannung wäre optimal.
» » »
» » » 820VDC gibts preiswert von der Stange.
» »
» » Danke, das war der richtige Suchbegriff und so bin ich auf das SITOP
» » PSU400M gekommen.
» » 480W ist schon ganz gut und ist sogar für die Parallelschaltung
» » konfigurierbar - also meine gewünschte Leistung ist möglich.
»
» Jetzt hast du nur noch das Problem mit dem Deadlock...

Da werde ich mich überraschen lassen.
Klar das ganze geht nur im Handbetrieb,
Module auf das Siemens Netzteil umschalten - Leerlaufspannung wird sich so bei max. 500V bewegen
Ausgangsspannung 24V DC ganz runter drehen - Ausgangsstrom zur 24V Akku beobachten
Ausgangspannung 24V DC so weit erhöhen dass mäßiger Ladestrom zum Akku fließt aber nur so weit
dass die PV Spannung nicht unter 300V einbricht. (bei 200V max 10A)

Versuch macht klug
Das ist eine Notfallmaßnahme und nachladen kann ich nur manuell.

PV Fan

22.01.2018,
09:58

@ bigdie

DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung

» Ich hab keine Ahnung, was das Zeug kostet,
ca. 280€ + DC Umschalter + Voltmeter + Amperemeter

» Ich hab ein Dieselaggregat im Keller 4kVA für 880€ ........
Gute Lösung - Ich müsste mal Keller oder Garage bauen und dann könnte ich....