Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Stone(R)

E-Mail

Leipzig,
06.08.2017,
16:55
 

Leistungsreduzierung mittels Spartrafo (Elektronik)

Hallo!

Ich möchte die Leistung einer 2000W Heizung reduzieren.
Spartrafos sind üblicher Weise E-Kerne. Habe einen Ringkerntrafo 650VA mit Primär 230, und Sekundär 2x 56V.
Würde der RK- Trafo mit einer entsprechenden Einschaltstrombegrenzung auch als Spartrafo funktionieren?
meine Rechnung:

Eingang 230V
Ausgang 174V ( 230V - 56V)

Leistungsreduzierung der Heizung von 2000W auf 1200W

jetzt noch einige Fragen

Kann die Primär- und die Sekundärwicklung einfach so miteinander verbunden werden?
Die Sekundärwicklung wird wohl nicht so gut isoliert sein wie Primärwicklung, denn jetzt liegen 230V an der Sekundärwicklung?

Die Leistungsdifferenz der Heizung sollte der Trafoleistung entsprechen.
Ist bei mir aber nicht gegeben. ( 800W > 650VA)

über Tipps und Anregungen würde ich mich freuen

Daniel

finni(R)

06.08.2017,
17:00

@ Stone

Leistungsreduzierung mittels Spartrafo

» Ich möchte die Leistung einer 2000W Heizung reduzieren.
» Habe einen Ringkerntrafo 650VA mit

Fällt dir was auf?

Offroad GTI(R)

06.08.2017,
17:19

@ Stone

Leistungsreduzierung mittels Spartrafo

» Ich möchte die Leistung einer 2000W Heizung reduzieren.
Weil?
Heizungen sind ja schön träge, sodass sie sich gut mittels Pulspaketsteuerung "regeln" lassen.

» über Tipps und Anregungen würde ich mich freuen
Schalte die Heizung an die 2x56V der Sekundärwicklungen. Dann landest du bei etwa 1/4 der Nennleistung.
Oder du nimmst eben nur 56V, dies entspräche dann etwa 1/17 der Nennleistung :-D

xy(R)

E-Mail

06.08.2017,
17:24

@ Stone

Leistungsreduzierung mittels Spartrafo

» Ich möchte die Leistung einer 2000W Heizung reduzieren.

Das macht man für gewöhnlich mittels Pulspaketsteuerung, z.B. einem Energieregler fpr Herdkochstellen.


» Spartrafos sind üblicher Weise E-Kerne. Habe einen Ringkerntrafo 650VA mit
» Primär 230, und Sekundär 2x 56V.
» Würde der RK- Trafo mit einer entsprechenden Einschaltstrombegrenzung auch
» als Spartrafo funktionieren?

Ja.


» meine Rechnung:
»
» Eingang 230V
» Ausgang 174V ( 230V - 56V)
»
» Leistungsreduzierung der Heizung von 2000W auf 1200W

Passt schon.


» Kann die Primär- und die Sekundärwicklung einfach so miteinander verbunden
» werden?

Ja.


» Die Sekundärwicklung wird wohl nicht so gut isoliert sein wie
» Primärwicklung, denn jetzt liegen 230V an der Sekundärwicklung?

Muss man halt bei der Montage berücksichtigen.


» Die Leistungsdifferenz der Heizung sollte der Trafoleistung entsprechen.
» Ist bei mir aber nicht gegeben. ( 800W > 650VA)

Falsch gerechnet. Die Strombelastbarkeit der Sekundärwicklung muss ausreichend sein, eben größer als der resultierende Strom. Das ist bei deinem Trafo problemlos der Fall, 300VA würden auch reichen.

Stone(R)

E-Mail

Leipzig,
06.08.2017,
17:46

@ xy

Leistungsreduzierung mittels Spartrafo

Das mit dem Nullspannungsschalter wird nicht funktionieren.

Ich musste einen B10 LS Schalter durch einen B6 ersetzen.( zu hohe Schleifenimpedanz)
Weil in dem Nebengebäude schon immer eine Waschmaschine stand, soll dort
auch weiterhin eine WM stehen. (Befehl von Oben)
Eine neue Leitung legen ist mir zu aufwändig, und einen RK-Trafo hatte ich noch.
Es soll auch nur die Leistung des Heizstabes begrenzt werden.
Die WM ist schon älter und hat keine Garantie mehr.
Dann dauert es halt ein wenig länger beim Aufheizen.

Danke noch mal für die genaue Berechnung.
Dann bin ich mit 650VA mehr als ausreichend auf der sicheren Seite.

Daniel

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
06.08.2017,
20:14
(editiert von Sel
am 06.08.2017 um 20:17)


@ Stone

Leistungsreduzierung mittels Spartrafo

» Eine neue Leitung legen ist mir zu aufwändig, und einen RK-Trafo hatte ich
» noch.
» Es soll auch nur die Leistung des Heizstabes begrenzt werden.
» Die WM ist schon älter und hat keine Garantie mehr.
» Dann dauert es halt ein wenig länger beim Aufheizen.

Es kann aber sein das die nun geringere Leistung nicht ausreicht um das Wasser auf Temperatur zu bringen. Die Wärmeverluste sind dann einfach höher als die Heizleistung. Abgesehen davon, das du jetzt selbstverständlich mehr Energie brauchst für denselben Effekt (Verluste Trafo etc...). Außerdem kann eine ordentlich längere Aufheizzeit das Programm der Maschine durcheinanderbringen. Die Kontakte der Schalter danken den geringeren Strom, verdampfen aber schnell beim Einschaltstromstoß des RK. Also überlege dir deine Sache sehr gut, ist nicht ganz so einfach wie du dir das vorstellst.

LG Sel

Stone(R)

E-Mail

Leipzig,
26.10.2017,
15:01

@ xy

Leistungsreduzierung mittels Spartrafo

Hallo!
Ich habe heute den Ringkern-Spartrafo in Betrieb genommen.
Es funktioniert prima. Anfangs wollte ich nur die Leistung des Heizstabes
reduzieren, aber es war mir zu aufwändig die WM intern umzuverdrahten.
Das erstaunliche ist, das eine WM auch ohne weitere Anpassungen mit 175V läuft.
Die Aufheizzeit ist doppelt so lang, spielt aber keine Rolle.

Also noch mal vielen Dank an xy!

Stone:-D

xy(R)

E-Mail

26.10.2017,
17:21

@ Stone

Leistungsreduzierung mittels Spartrafo

» Das erstaunliche ist, das eine WM auch ohne weitere Anpassungen mit 175V
» läuft.

Das kann aber auch schiefgehen, der Motor kann dadurch überlastet werden. Aber das betrifft ehr ältere Maschinen mit Asynchron- oder Hybridmotor.