Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Sansibar

E-Mail

17.07.2017,
14:11
 

Berührungsschutz Spannung >50V an LED Leuchte (Elektronik)

Hallo zusammen
Ich habe eine LED Leuchte, welche kein Erdungsanschluss hat. Nun messe ich eine Spannung von ca. 110V an der Deckenbefestigung. Diese Spannung wird vom sekundären Teil des Betriebsgerätes erzeugt. Diese fliesst wahrscheinlich über die LED Platine auf den Kühlkörper, bei welchem die Deckenmontage integriert ist, ab. Nun meine Frage. Ist dies zulässig? Müsste diese Leuchte nicht ein Erdanschluss enthalten?
Laut Hersteller ist das BG SELV und die Spannung käme von einem integriertem Y Kondensator.
Besten Dank für euer Feedback!

xy(R)

E-Mail

17.07.2017,
14:14

@ Sansibar

Berührungsschutz Spannung >50V an LED Leuchte

» Ist dies zulässig?

Ja.


» Müsste diese Leuchte nicht ein Erdanschluss enthalten?

Nein.


» Laut Hersteller ist das BG SELV und die Spannung käme von einem
» integriertem Y Kondensator.

So ist das.

Sansibar

17.07.2017,
14:29

@ xy

Berührungsschutz Spannung >50V an LED Leuchte

Besten Dank für die Antwort. Nun habe ich einen Sicherheitsberater an der Backe. Mit was soll ich ihm antworten? Der sieht natürlich nur die hohe Spannung, welche an einem berührbarem Teil anliegt.

xy(R)

E-Mail

17.07.2017,
14:50

@ Sansibar

Berührungsschutz Spannung >50V an LED Leuchte

» Besten Dank für die Antwort. Nun habe ich einen Sicherheitsberater an der
» Backe. Mit was soll ich ihm antworten? Der sieht natürlich nur die hohe
» Spannung, welche an einem berührbarem Teil anliegt.

Er soll weiten Abstand von Katzenfellen und Bernstein halten!

Jüwü(R)

E-Mail

Würzburg,
17.07.2017,
20:52

@ xy

Berührungsschutz Spannung >50V an LED Leuchte

» Besten Dank für die Antwort. Nun habe ich einen Sicherheitsberater an
» der
» » Backe. Mit was soll ich ihm antworten? Der sieht natürlich nur die hohe
» » Spannung, welche an einem berührbarem Teil anliegt.
»
» Er soll weiten Abstand von Katzenfellen und Bernstein halten!

:-P :-D :-D

bastelix(R)

18.07.2017,
01:42

@ Sansibar

Berührungsschutz Spannung >50V an LED Leuchte

» Nun habe ich einen Sicherheitsberater an der Backe.
» Mit was soll ich ihm antworten? Der sieht natürlich nur die hohe
» Spannung, welche an einem berührbarem Teil anliegt.
"Nennspannung maximal 50 Veff. Wechselspannung oder 120 V Gleichspannung,"
Quelle: http://www.arbeitssicherheit.de/de/html/library/document/5004746,11

Aber Vorsicht, hier hat der E-Technik-Laie mal eben nach "BG SELV" gegoogelt ;-) Vielleicht liest dich selber noch etwas besser ein oder fragst eine Elektro-Fachkraft

xy(R)

E-Mail

18.07.2017,
04:04

@ bastelix

Berührungsschutz Spannung >50V an LED Leuchte

» Aber Vorsicht, hier hat der E-Technik-Laie mal eben nach "BG SELV"
» gegoogelt ;-)

Wahrlich laienhaft unpassendes kam dabei heraus.


» fragst eine Elektro-Fachkraft

Jeder Strippenzieher sollte den Begriff Ableitstrom erklären können.

bastelix(R)

19.07.2017,
01:17

@ xy

Berührungsschutz Spannung >50V an LED Leuchte

» » Aber Vorsicht, hier hat der E-Technik-Laie mal eben nach "BG SELV"
» » gegoogelt ;-)
»
» Wahrlich laienhaft unpassendes kam dabei heraus.
Ja mei, mein Fachgebiet ist halt ganz wo anders, darum auch der Warnhinweis ;-)

Hab grad mal nach Ableitstrom gesucht. Wikipedia sagt: "Ableitströme können durch die in Netzfiltern eingesetzten Y-Kondensatoren und deren kapazitive Kopplung verursacht sein. Als Y-Kondensatoren werden besonders sichere, gegen Erde geschaltete Kondensatoren bezeichnet, welche der Unterdrückung von Störungen dienen. " [Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ableitstrom ]

Wie passt das zusammen, wenn die Lampe nicht geerdet ist?

xy(R)

E-Mail

19.07.2017,
12:28

@ bastelix

Berührungsschutz Spannung >50V an LED Leuchte

» Wie passt das zusammen, wenn die Lampe nicht geerdet ist?

Dann kann der Mensch die Erde sein, und deshalb muss der Ableitstrom auf 0,5mA begrenzt sein.

bastelix(R)

19.07.2017,
23:43

@ xy

Berührungsschutz Spannung >50V an LED Leuchte

» » Wie passt das zusammen, wenn die Lampe nicht geerdet ist?
»
» Dann kann der Mensch die Erde sein, und deshalb muss der Ableitstrom auf
» 0,5mA begrenzt sein.
Ok, verstehe ich so ein bisschen. Das reicht mir aber auch vorerst ;-) Danke!