Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.07.2017,
19:53
 

LS-Lampe Reihenkompensation (Elektronik)

Moin zusammen,

hatte heute eine 2-flammige LS-Leuchte in Arbeit. EIne Röhre war normal bedrosselt - die zweite Röhre war Serienkompensiert. Da der Kondensator bereits Harz ausgeschwitzt hatte, habe ich mir überlegt, den C einfach wegzulassen.
Leider habe ich keine praktischen Erfahrungen hinsichtlich Kompensation in Haushalten wo die Leuchte eingesetzt wird.
Soll ich partout die Kompensation beibehalten oder kann ich mir die Dinger sparen?

Lange ist es her - wie kann ich mit einem einfachen Messaufbau hier im Haus den gesamt-Cos-phi messen?

Griuß
Ralf

xy(R)

E-Mail

01.07.2017,
20:13

@ cmyk61

LS-Lampe Reihenkompensation

» hatte heute eine 2-flammige LS-Leuchte in Arbeit. EIne Röhre war normal
» bedrosselt - die zweite Röhre war Serienkompensiert. Da der Kondensator
» bereits Harz ausgeschwitzt hatte, habe ich mir überlegt, den C einfach
» wegzulassen.

Kann man machen, aber die Leuchte flimmert dann etwas mehr.


» Lange ist es her - wie kann ich mit einem einfachen Messaufbau hier im Haus
» den gesamt-Cos-phi messen?

Wozu?

Du könntest mit der Stromzange die Außenleiterströme messen und damit die Scheinleistung. Die Wirkleistung verrät dir der Stromzähler.

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.07.2017,
21:08

@ xy

LS-Lampe Reihenkompensation

Hi xy,

» » den gesamt-Cos-phi messen?
»
» Wozu?

Nun ja, ich erinnere mich, dass durch Kompensation der Cos Phi zu 1 wird.
Hohe Blindleistung (im Fall von LS-Röhren) belastet das Netz stärker als wenn reine Wirkleistung fließen würde.
Ja, natürlich ist es für den "Zahler" ganz geschickt, wenn der Blindleistungsanteil höher wird.
Andererseits habe ich im Netz viele Komponenten mit Schaltnetzteilen, so dass mich schon mal interessieren würde, wir die Stromversorgung des Hauses tatsächlich aussieht.
Leider habe ich kein passendes Messgerät zur Hand, um komfortalbel die Phasenlage und auch die Oberwellen zu messen,
Aber ich glaube mich zu erinnern, dass man mit geschicktem Messaufbau und ein paar Rechnungen (Oder waren es Diagramme?) derlei Messungen durchführen kann.
Ich lege ja keinen Wert auf präzise Werte - eine grobe Abschätzung würde mir genügen.

Gruß
Ralf

»
» Du könntest mit der Stromzange die Außenleiterströme messen und damit die
» Scheinleistung. Die Wirkleistung verrät dir der Stromzähler.

Kendiman(R)

02.07.2017,
11:56
(editiert von Kendiman
am 02.07.2017 um 12:05)


@ cmyk61

LS-Lampe Reihenkompensation

» Moin zusammen,
»
» hatte heute eine 2-flammige LS-Leuchte in Arbeit. EIne Röhre war normal
» bedrosselt - die zweite Röhre war Serienkompensiert. Da der Kondensator
» bereits Harz ausgeschwitzt hatte, habe ich mir überlegt, den C einfach
» wegzulassen.
» Leider habe ich keine praktischen Erfahrungen hinsichtlich Kompensation in
» Haushalten wo die Leuchte eingesetzt wird.
» Soll ich partout die Kompensation beibehalten oder kann ich mir die Dinger
» sparen?
»
» Lange ist es her - wie kann ich mit einem einfachen Messaufbau hier im Haus
» den gesamt-Cos-phi messen?
»
» Griuß
» Ralf

Leuchtstoffröhren haben eine Drossel vorgeschaltet. Die ist für den Betrieb unbedingt
notwendig. Diese Drossel verbraucht Blindleistung. Das registriert der Zähler nicht.
Aber die Erzeuger sehen dass nicht gern, weil sie mehr Strom liefern müssen,
der zusätzlich die Leitungen belastet.
LS-Röhren haben einen induktiven Cos phi von ca 0,5 induktiv.
Das kann man kompensieren, indem man die 2. LS-Röhre mit
einem Kondensator auf einen Cos Phi von 0,5 kapazitiv überkompensiert
Damit ergibt sich ein Gesamt-Cos phi von ca 1.
Diese LS-Röhren zählen zu den Kleinverbrauchern mit Blindstromanteil.
Wenn sie nicht in großer Zahl wie in Hallen eingesetzt werden,
dann interessiert es das E-Werk nicht.
Ob kompensiert oder nicht, spielt in einem normalen Haushalt keine Rolle.
Der Energiezähler misst nur die Wirkleistung.

Mit Energiekosten-Messgeräten kann man auch den Cos phi messen
http://www.stromverbrauch-und-stromkosten.de/haushalt/stromverbrauch-messen.html

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
02.07.2017,
13:23

@ Kendiman

LS-Lampe Reihenkompensation

» »...
» Wenn sie nicht in großer Zahl wie in Hallen eingesetzt werden,
» dann interessiert es das E-Werk nicht.
» Ob kompensiert oder nicht, spielt in einem normalen Haushalt keine Rolle.
» Der Energiezähler misst nur die Wirkleistung.
»
---
Mittlerweile interessiert's die schon, wollen überall in den Häusern elektronische Zähler einbauen.
Wir dürfen dann sowieso mehr zahlen, dann ist's wieder drinnen, kommt's rein, für die E-Werke.

---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"