29.04.2017,
11:06
 

DASM Anschluss resultierender Strom (Schaltungstechnik)

Ein Hi an ALLE.
Ich bin etwas verwirrt und dadurch auch unschlüssig - evtl. könnt ihr mich bestätigen oder eben korrigieren.
Ich habe eine DASM mit folgenden Typenschilddaten --> Dreieck/Stern 400V/690V 9,8A/5,7A cos phi 0,8 P 4kW

Wenn ich die DASM nun in Stern an das 400V-Drehstromnetz (Strangspannung = 230V) anschließen sollte, welchen Strom kann ich erwarten.

Nach meiner Rechnung habe ich in Stern eine Impedanz von Z = 121Ohm (Z = 690V/5,7A)
und somit für den Anschluss in Stern am 400V-Drehstromnetz einen Strom von ca. 1,9A.

Ist das so korrekt oder hat sich ein Denkfehler eingeschlichen???

Ich freue mich über eure Kommentare - vielen Dank!;-)

xy(R)

E-Mail

29.04.2017,
11:35

@ LeichtVerwirrt

DASM Anschluss resultierender Strom

» Ein Hi an ALLE.
» Ich bin etwas verwirrt und dadurch auch unschlüssig - evtl. könnt ihr mich
» bestätigen oder eben korrigieren.
» Ich habe eine DASM mit folgenden Typenschilddaten --> Dreieck/Stern
» 400V/690V 9,8A/5,7A cos phi 0,8 P 4kW
»
» Wenn ich die DASM nun in Stern an das 400V-Drehstromnetz (Strangspannung =
» 230V) anschließen sollte, welchen Strom kann ich erwarten.
»
» Nach meiner Rechnung habe ich in Stern eine Impedanz von Z = 121Ohm (Z =
» 690V/5,7A)
» und somit für den Anschluss in Stern am 400V-Drehstromnetz einen Strom von
» ca. 1,9A.
»
» Ist das so korrekt oder hat sich ein Denkfehler eingeschlichen???

Denkfehler! 400V*1,9A*sqrt(3)=1,3kVA, daraus werden niemals 4kW an der Welle.

LeichtVerwirrt

29.04.2017,
12:02

@ xy

DASM Anschluss resultierender Strom

» » Ein Hi an ALLE.
» » Ich bin etwas verwirrt und dadurch auch unschlüssig - evtl. könnt ihr
» mich
» » bestätigen oder eben korrigieren.
» » Ich habe eine DASM mit folgenden Typenschilddaten --> Dreieck/Stern
» » 400V/690V 9,8A/5,7A cos phi 0,8 P 4kW
» »
» » Wenn ich die DASM nun in Stern an das 400V-Drehstromnetz (Strangspannung
» =
» » 230V) anschließen sollte, welchen Strom kann ich erwarten.
» »
» » Nach meiner Rechnung habe ich in Stern eine Impedanz von Z = 121Ohm (Z =
» » 690V/5,7A)
» » und somit für den Anschluss in Stern am 400V-Drehstromnetz einen Strom
» von
» » ca. 1,9A.
» »
» » Ist das so korrekt oder hat sich ein Denkfehler eingeschlichen???
»

DANKE - Korrekt!:-)

Bei einem Strom von 3,3A kann das schon eher passen!?
» Denkfehler! 400V*1,9A*sqrt(3)=1,3kVA, daraus werden niemals 4kW an der
» Welle.

LeichtVerwirrt

29.04.2017,
12:04

@ LeichtVerwirrt

DASM Anschluss resultierender Strom

» » » Ein Hi an ALLE.
» » » Ich bin etwas verwirrt und dadurch auch unschlüssig - evtl. könnt ihr
» » mich
» » » bestätigen oder eben korrigieren.
» » » Ich habe eine DASM mit folgenden Typenschilddaten --> Dreieck/Stern
» » » 400V/690V 9,8A/5,7A cos phi 0,8 P 4kW
» » »
» » » Wenn ich die DASM nun in Stern an das 400V-Drehstromnetz
» (Strangspannung
» » =
» » » 230V) anschließen sollte, welchen Strom kann ich erwarten.
» » »
» » » Nach meiner Rechnung habe ich in Stern eine Impedanz von Z = 121Ohm (Z
» =
» » » 690V/5,7A)
» » » und somit für den Anschluss in Stern am 400V-Drehstromnetz einen Strom
» » von
» » » ca. 1,9A.
» » »
» » » Ist das so korrekt oder hat sich ein Denkfehler eingeschlichen???
» »
»
» DANKE - Korrekt!:-)
»
» Bei einem Strom von 3,3A kann das schon eher passen!?
» » Denkfehler! 400V*1,9A*sqrt(3)=1,3kVA, daraus werden niemals 4kW an der
» » Welle.

QUARK - was schreibe ich da.
Kann der Motor den überhaupt den Nennleistung am 400V erreichen? Schließlich wird die Nennleistung (4kW) an 690V in Stern angegeben?

LeichtVerwirrt

29.04.2017,
12:07

@ LeichtVerwirrt

DASM Anschluss resultierender Strom

» » » » Ein Hi an ALLE.
» » » » Ich bin etwas verwirrt und dadurch auch unschlüssig - evtl. könnt
» ihr
» » » mich
» » » » bestätigen oder eben korrigieren.
» » » » Ich habe eine DASM mit folgenden Typenschilddaten --> Dreieck/Stern
» » » » 400V/690V 9,8A/5,7A cos phi 0,8 P 4kW
» » » »
» » » » Wenn ich die DASM nun in Stern an das 400V-Drehstromnetz
» » (Strangspannung
» » » =
» » » » 230V) anschließen sollte, welchen Strom kann ich erwarten.
» » » »
» » » » Nach meiner Rechnung habe ich in Stern eine Impedanz von Z = 121Ohm
» (Z
» » =
» » » » 690V/5,7A)
» » » » und somit für den Anschluss in Stern am 400V-Drehstromnetz einen
» Strom
» » » von
» » » » ca. 1,9A.
» » » »
» » » » Ist das so korrekt oder hat sich ein Denkfehler eingeschlichen???
» » »
» »
» » DANKE - Korrekt!:-)
» »
» » Bei einem Strom von 3,3A kann das schon eher passen!?
» » » Denkfehler! 400V*1,9A*sqrt(3)=1,3kVA, daraus werden niemals 4kW an der
» » » Welle.
»
» QUARK - was schreibe ich da.
» Kann der Motor den überhaupt den Nennleistung am 400V erreichen?
» Schließlich wird die Nennleistung (4kW) an 690V in Stern angegeben?

Die Spannung wird bei gleicher Anschlussart um sqrt(3) reduziert.

Reduziert sich dann auch der Strom um diesen Faktor? :confused:

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
29.04.2017,
12:14

@ LeichtVerwirrt

DASM Anschluss resultierender Strom

» » Kann der Motor den überhaupt den Nennleistung am 400V erreichen?
» » Schließlich wird die Nennleistung (4kW) an 690V in Stern angegeben?
»
» Die Spannung wird bei gleicher Anschlussart um sqrt(3) reduziert.
»
» Reduziert sich dann auch der Strom um diesen Faktor? :confused:

Gugg mal:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006061.htm

LG Sel

LeichtVerwirrt

29.04.2017,
12:32

@ Sel

DASM Anschluss resultierender Strom

» » » Kann der Motor den überhaupt den Nennleistung am 400V erreichen?
» » » Schließlich wird die Nennleistung (4kW) an 690V in Stern angegeben?
» »
» » Die Spannung wird bei gleicher Anschlussart um sqrt(3) reduziert.
» »
» » Reduziert sich dann auch der Strom um diesen Faktor? :confused:
»
» Gugg mal:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006061.htm
»
» LG Sel

Danke Sel :ok: - die Grundlagen kenne ich. Aber kann die DASM bei reduzierter Spannung an der gleichen Schaltungsart die Nennleistung erreichen?
Ist ja ein dynamischer Prozess :lookaround:

xy(R)

E-Mail

29.04.2017,
13:53

@ LeichtVerwirrt

DASM Anschluss resultierender Strom

» Kann der Motor den überhaupt den Nennleistung am 400V erreichen?
» Schließlich wird die Nennleistung (4kW) an 690V in Stern angegeben?

Sie wird wohl vorher kippen. Und selbst wenn sie das nicht machen würde, dann würde sie den enormen Strom nicht lange überleben.

RR

29.04.2017,
14:35

@ LeichtVerwirrt

DASM Anschluss resultierender Strom

Hallo!
Dir ist hoffentlich klar, daß du so einen Motor nur im Dreieck an 400 V betreiben darfst,
sonst hast du da nicht viel Freude dran. Nur zum Anlauf für 1-2 Sekunden im Stern!!
Für Sternbetrieb brauchst du 690 V.
Gruß RR

xy(R)

E-Mail

29.04.2017,
14:50

@ RR

DASM Anschluss resultierender Strom

» Dir ist hoffentlich klar, daß du so einen Motor nur im Dreieck an 400 V
» betreiben darfst,
» sonst hast du da nicht viel Freude dran. Nur zum Anlauf für 1-2 Sekunden im
» Stern!!
» Für Sternbetrieb brauchst du 690 V.

Solange er der Maschine nicht die Nennleistung entnimmt lässt sich die schon an 400V im Stern betreiben. Entscheidend ist der Strangstrom, und zur Überwachung desselben gehört eh ein Motorschutzschalter dran.