Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Zwinkerle(R)

20.03.2014,
16:51
 

Innenleben LED-Lampe (Elektronik)

Hallo,
nachdem mir gestern eine LED-Kerzenlampe von Philips, warmweiß, 4W, E14 runtergefallen ist, dachte ich mir, es wäre gar keine schlechte Idee das Innenleben mal hier reinzustellen. Sie ist etwa so hell, wie eine herkömmliche 25W-Glühlampe, was ich auch unterstreiche, eher heller. Der Glaskörper hat die Funktion von einer Streuscheibe, ohne diesen ist die einfach grell und hat viel zu gerichtetes Licht.

Nun spart ihr euch das öffnen :-D :-D :-D
















Innerhalb des Aluguss-Kühlkörpers befindet sich im Normalfall die Elektronik.

Gruß




--
Don't feed Trolls!!!

olit(R)

E-Mail

Berlin,
20.03.2014,
17:22

@ Zwinkerle

Innenleben LED-Lampe

» Nun spart ihr euch das öffnen :-D :-D :-D
»
»
»
»
»
»

R4 hat aber laut Beringung 51 Ohm.
Grü=5 Braun=1 und Schwarz =0 Nullen

Zwinkerle(R)

20.03.2014,
17:33

@ olit

Innenleben LED-Lampe

» R4 hat aber laut Beringung 51 Ohm.
» Grü=5 Braun=1 und Schwarz =0 Nullen

In der Tat.
Sorry





Besser! Danke

--
Don't feed Trolls!!!

PeterGrz(R)

Homepage E-Mail

Berlin,
21.03.2014,
07:45

@ Zwinkerle

Innenleben LED-Lampe

» » R4 hat aber laut Beringung 51 Ohm.
» » Grü=5 Braun=1 und Schwarz =0 Nullen
»
» In der Tat.
» Sorry
»
»
»
»
»
» Besser! Danke


187V über der LED? Lese ich das richtig?

--
MfG
Peter

simi7(R)

D Südbrandenburg,
21.03.2014,
08:40

@ PeterGrz

Innenleben LED-Lampe

Hallo,
»
» 187V über der LED? Lese ich das richtig?

Wie hättest du es denn lieber? Dass die 187V am Vorwiderstand abfallen?
Dann hätte ne Glühlampe wahrscheinlich den besseren Wirkungsgrad :-D

Gruß
Bernd

Torro(R)

E-Mail

21.03.2014,
08:50

@ PeterGrz

Innenleben LED-Lampe

» »

»
»
» 187V über der LED? Lese ich das richtig?


Das kann schon hinkommen - in der Bezeichnung der LED steht auch etwas von "200V".

Aber die ganze Schaltung scheint mir etwas unverständlich. Woher soll den der Strom für die LED kommen ?
Reicht der Strom über das Kondensatornetzteil ? Wenn ich C2 richtig interpretiere weist dieser eine Kapazität von 720nF auf. Ich tippe mal auf höchstens 40mA - mehr kommt dabei nicht rum.
Wenn man allerdings von 200V LED-Spannung ausgeht ...
200*40mA = 8W ...
könnte es doch passen :-|

Wozu aber dann die 1A Sicherung ?
Soviel Strom könnte nur fließen wenn C2 einen Kurzschluss aufweist. Bei allen anderen erdenklichen Fehlern fließt bei weitem nicht genug Strom um F1 auszulösen.

lg

Jogi(R)

Da,
21.03.2014,
10:50

@ Torro

Innenleben LED-Lampe

Im Lager lag noch ein Restposten Sicherungen herum, der musste raus.
Wenn mich die Optik nicht blendet ist der fotografierte Widerstand auch ein Sicherungswiderstand.
Doppelt gesichert lebt kürzer.

--
Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem.

xy(R)

E-Mail

21.03.2014,
10:57

@ Torro

Innenleben LED-Lampe

» Wozu aber dann die 1A Sicherung ?

Schmelzintegral.

Zwinkerle(R)

21.03.2014,
14:44

@ Torro

Innenleben LED-Lampe

» 187V über der LED? Lese ich das richtig?

Ja, korrekt.

» Aber die ganze Schaltung scheint mir etwas unverständlich. Woher soll den
» der Strom für die LED kommen ?

Über C2, Dioden der Greatzbrücke, R2 || R3 = 255Ohm, LED und R4.

» Reicht der Strom über das Kondensatornetzteil ?

Ja, sie leuchtet.

» Wenn ich C2 richtig interpretiere weist dieser eine Kapazität von 720nF auf.

Richtig interpretiert.

» Ich tippe mal auf höchstens 40mA - mehr kommt dabei nicht rum.

Braucht es ja auch nicht. Habs mal nachgemessen, es sind 20mA, was etwas weniger ist, als auf dem Leuchtmittelsockel vermerkt ist. Da steht ohnehin nur Mist. 220V-240Vac, 50Hz, 34mA, aber 4W! Welche Leistung aufgenommen wird, naja, da braucht man nicht mal nen Taschenrechner.

» Wenn man allerdings von 200V LED-Spannung ausgeht ...
» 200*40mA = 8W ...
» könnte es doch passen :-|
»
» Wozu aber dann die 1A Sicherung ?
» Soviel Strom könnte nur fließen wenn C2 einen Kurzschluss aufweist. Bei
» allen anderen erdenklichen Fehlern fließt bei weitem nicht genug Strom um
» F1 auszulösen.

Doch LED kaputt ;)

Gruß

--
Don't feed Trolls!!!

xy(R)

E-Mail

21.03.2014,
15:02

@ Zwinkerle

Innenleben LED-Lampe

» Habs mal nachgemessen, es sind 20mA, was etwas
» weniger ist, als auf dem Leuchtmittelsockel vermerkt ist.

Wer misst misst Mist.


» Da steht ohnehin
» nur Mist. 220V-240Vac, 50Hz, 34mA, aber 4W! Welche Leistung aufgenommen
» wird, naja, da braucht man nicht mal nen Taschenrechner.

Ach?

Zwinkerle(R)

21.03.2014,
15:53

@ xy

Innenleben LED-Lampe

» Wer misst misst Mist.

Komisch, war nur mein Kollege neben mir. Und der nennt sich definitiv nicht xy, versteckt sich hinter seinem normalen Namen Michael.

Wir gehen davon aus, dass unser Fluke 83V nicht defekt ist. ;-)

--
Don't feed Trolls!!!

xy(R)

E-Mail

21.03.2014,
16:02

@ Zwinkerle

Innenleben LED-Lampe

» Wir gehen davon aus, dass unser Fluke 83V nicht defekt ist. ;-)

Möglich, aber es misst halt nur das arithmetische Mittel.

Zwinkerle(R)

21.03.2014,
16:28

@ xy

Innenleben LED-Lampe

» » Wir gehen davon aus, dass unser Fluke 83V nicht defekt ist. ;-)
»
» Möglich, aber es misst halt nur das arithmetische Mittel.

Bei Gleichstrom sicher nicht. LED-Strom gemessen 19,8mA.

Hier noch ein Bild mit etwas weniger Strom. Man sieht, dass es 4 LEDs in einem Gehäuse sind, wahrscheinlich in Reihe?

--
Don't feed Trolls!!!

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
21.03.2014,
16:54

@ Zwinkerle

Innenleben LED-Lampe

» » » Wir gehen davon aus, dass unser Fluke 83V nicht defekt ist. ;-)
» »
» » Möglich, aber es misst halt nur das arithmetische Mittel.
»
» Bei Gleichstrom sicher nicht. LED-Strom gemessen 19,8mA.
»
» Hier noch ein Bild mit etwas weniger Strom. Man sieht, dass es 4 LEDs in
» einem Gehäuse sind, wahrscheinlich in Reihe?
»
»


---
Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie mehrzüngig,
schlangenzüngig, mit "Sicherheit", "Umweltschutz" argumentiert wird.
Muss man teuerst Schaltnetzteile reinmachen, "iss ja nix
anderes erlaubt", kommen die von da drüben CE
nach hüben und verklickern uns den Himmel auf Erden.

Eine LED-Lampe so einfach gebaut, mit nix drinnen macht das Geschäft,
während wir mit Auflagen kämpfen müssen, dabei immer mehr darin erstickend untergehen.

Die machen das Geschäft, wir dürfen, müssen diesen Schrott kaufen.

---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

olit(R)

E-Mail

Berlin,
21.03.2014,
16:58
(editiert von olit
am 21.03.2014 um 17:06)


@ Zwinkerle

Innenleben LED-Lampe

» » » Wir gehen davon aus, dass unser Fluke 83V nicht defekt ist. ;-)
» »
» » Möglich, aber es misst halt nur das arithmetische Mittel.
»
» Bei Gleichstrom sicher nicht. LED-Strom gemessen 19,8mA.
»
» Hier noch ein Bild mit etwas weniger Strom. Man sieht, dass es 4 LEDs in
» einem Gehäuse sind, wahrscheinlich in Reihe?
»
»

Bei vier LEDs hätte ja die Summe der Durchlassspannungen (Durchlassspannung “Laut Tietze & Schenk“:-P )
nur etwas über 12V.
Sollte sich in der LED ein Abwärtswandler verstecken? :confused:

xy(R)

E-Mail

21.03.2014,
17:12

@ Zwinkerle

Innenleben LED-Lampe

» » » Wir gehen davon aus, dass unser Fluke 83V nicht defekt ist. ;-)
» »
» » Möglich, aber es misst halt nur das arithmetische Mittel.
»
» Bei Gleichstrom sicher nicht.

Doch, auch in dem Messbereich.


» LED-Strom gemessen 19,8mA.

Passt doch ganz gut zu dem 34mA RMS auf 230VAC Seite.


» Hier noch ein Bild mit etwas weniger Strom. Man sieht, dass es 4 LEDs in
» einem Gehäuse sind, wahrscheinlich in Reihe?

Und die einzelnen sind auch Reihenschaltungen, Diode Arrays halt. Siehe z.B. Luxeon H.