Jörg Pauly
Bergisch Gladbach, 18.02.2011, 07:56 |
[Die blöde Frage der Woche] Empfehlung für Transistoren (Elektronik) |
Liebe Gemeinde,
ich wollte nur mal nachfragen, ob mir jemand bestimmte Transistoren empfehlen kann, die man mit 15V ansteuern kann und die dann in der Lage sind 230V~ mit 2A zu schalten.
Danke vorab für Eure Tipps.
Viele Grüße
Jörg |
geralds
Wien, AT, 18.02.2011, 08:23 (editiert von geralds am 18.02.2011 um 08:25)
@ Jörg Pauly
|
[Die blöde Frage der Woche] Empfehlung für Transistoren |
---
Hi Jörg,
Ähm,,,, so gehts leider nicht.
Kein Transi kann direkt unter Wechselspannung betrieben werden.
Was du aber machen kannst, ist eine TRIAC Schaltung.
Der kann mit einem Transi am Gate angesteuert werden,
welcher damit die 230V~ mit den 2A schaltet.
Das nennt man Solide-State-Relais.
Diese gibt es fix fertig als Modul zB. zum aufsetzen auf die Hutschiene.
Hier kannst sowas kaufen:
http://www.conrad.de/ce/de/suggest/solid%20state%20relais/;jsessionid=F0C100902E645D6F97D0DB8DA1C84A0B.ASTPCCP4
Grüße
Gerald
--- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
ElektroNick
18.02.2011, 08:28
@ Jörg Pauly
|
[Die blöde Frage der Woche] Empfehlung für Transistoren |
» Liebe Gemeinde,
»
» ich wollte nur mal nachfragen, ob mir jemand bestimmte Transistoren
» empfehlen kann, die man mit 15V ansteuern kann und die dann in der Lage
» sind 230V~ mit 2A zu schalten.
»
» Danke vorab für Eure Tipps.
»
» Viele Grüße
» Jörg
Dafür würde ich einen Triac verwenden.
Ich nehme dafür gerne den BTA16-600, es geht aber auch der TIC206D und noch viele andere.
Mit der 15V-Ansteuerung musst dir noch was überlegen
Andere Möglichkeit ist: Ein Relay zu verwenden, dass mit 15V Steuerspannung zufriedengestellt ist, und den gewünschten Strom bzw. Spannung schalten kann.
Damit hast du auch keine Wärmeproblem
lg, Nick |
kendiman
18.02.2011, 08:29
@ Jörg Pauly
|
solid state relais |
» Liebe Gemeinde,
»
» ich wollte nur mal nachfragen, ob mir jemand bestimmte Transistoren
» empfehlen kann, die man mit 15V ansteuern kann und die dann in der Lage
» sind 230V~ mit 2A zu schalten.
»
» Danke vorab für Eure Tipps.
»
» Viele Grüße
» Jörg
Hallo Jörg,
such mal im Internet unter
solid state relais,
elektronisches Lastrelais,
Halbleiterrelais
Transistoren schalten so einfach keine Wechselspannung
Aber Dir kann geholfen werden.
Gruß Kendiman |
Kendiman
18.02.2011, 08:37
@ kendiman
|
solid state relais |
» » Liebe Gemeinde,
» »
» » ich wollte nur mal nachfragen, ob mir jemand bestimmte Transistoren
» » empfehlen kann, die man mit 15V ansteuern kann und die dann in der Lage
» » sind 230V~ mit 2A zu schalten.
» »
» » Danke vorab für Eure Tipps.
» »
» » Viele Grüße
» » Jörg
»
» Hallo Jörg,
» such mal im Internet unter
» solid state relais,
» elektronisches Lastrelais,
» Halbleiterrelais
» Transistoren schalten so einfach keine Wechselspannung
» Aber Dir kann geholfen werden.
» Gruß Kendiman
Hallo Jörg,
gefunden habe ich z.B.
Sharp S202 T01
Steuerspannung 6-12 V DC
Steuerstrom 8 mA
Schaltspannung 250 V AC
Laststrom 2 A
Preis ca 6 Euro
ist Die damit geholfen ?
Gruß Kendiman |
Jörg Pauly
Bergisch Gladbach, 18.02.2011, 09:00
@ Kendiman
|
solid state relais |
» ist Die damit geholfen ?
Vielen Dank für die Antworten.
Jetzt weiß ich, wonach ich schauen muss und wie ich's angehen muss.
Viele Grüße
Jörg |
Leser
18.02.2011, 09:01
@ Jörg Pauly
|
Empfehlung für Transistoren - Detailfragen |
» empfehlen kann, die man mit 15V ansteuern kann und die dann in der Lage
» sind 230V~ mit 2A zu schalten.
welche Last??
Glühlampe - hohen Einschaltstrom beachten
Motor - induktive Last beachten
E-Heizung - kein Problem
Schalthäufigkeit???
Wo eingebaut? - welche Umgebungstemperaturen sind dort |
Jörg Pauly
Bergisch Gladbach, 18.02.2011, 09:59
@ Leser
|
Empfehlung für Transistoren - Detailfragen |
» » empfehlen kann, die man mit 15V ansteuern kann und die dann in der Lage
» » sind 230V~ mit 2A zu schalten.
»
» welche Last??
»
» Glühlampe - hohen Einschaltstrom beachten
» Motor - induktive Last beachten
» E-Heizung - kein Problem
» Schalthäufigkeit???
» Wo eingebaut? - welche Umgebungstemperaturen sind dort
Es geht um eine Neonröhre mit 35W bei Zimmertemperatur.
Um bezgl. des Einschaltstromes durch den Starter auf Nummer Sicher zu gehen, rechne ich mit 2A. |
geralds
Wien, AT, 18.02.2011, 10:20
@ Jörg Pauly
|
Leuchtstoffröhre |
Hi,
Hey, das ist ja was ganz was anderes, warum nicht gleich mit dem ersten Satz sagen, häää
» Es geht um eine Neonröhre mit 35W bei Zimmertemperatur.
» Um bezgl. des Einschaltstromes durch den Starter auf Nummer Sicher zu
» gehen, rechne ich mit 2A.
Für eine Neonröhre kannst auch elektronische Starter nehmen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/571431/ELEKTR-SCHNELLSTARTER/SHOP_AREA_22537&promotionareaSearchDetail=005
Damit schaltet die Röhre gleich beim ersten Mal Zünden ein.
Oder du nimmst ein elektronisches Vorschaltgerät.
Grüße
Gerald
--- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 18.02.2011, 11:16 (editiert von olit am 18.02.2011 um 11:18)
@ geralds
|
OT Starter |
» Für eine Neonröhre kannst auch elektronische Starter nehmen:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/571431/ELEKTR-SCHNELLSTARTER/SHOP_AREA_22537&promotionareaSearchDetail=005
»
» Damit schaltet die Röhre gleich beim ersten Mal Zünden ein.
»
Und das absolut zuverlässig und schonend. Allerdings ist die Bezeichnung Schnellstarter irreführend (2s). Eine Leuchtstoffröhre in meinem Badspiegelschrank, die sehr häufig ein- und ausgeschaltet wurde, war, mit einem Glimmlampenzünder, nach acht Wochen hinüber.
Mit einem Softstarter hielt sie ewig!! |
hws
59425 Unna, 18.02.2011, 11:38
@ geralds
|
Er sucht aber ... |
er sucht aber einen "elektronischen Schalter" um die Röhre ein / ausschalten zu können. Egal ob Glimm-starter oder elektronischer Starter.
Elektronisches Vorschaltgerät soll es wohl nicht sein, sonst hätter er keinen Starter erwähnt.
Also womit schaltet der seine Leuchtstoffrohre - und nicht, welchen Starter nimmt er dazu.
hws |
Jörg Pauly
Bergisch Gladbach, 18.02.2011, 12:45
@ hws
|
Er sucht aber ... |
» er sucht aber einen "elektronischen Schalter" um die Röhre ein /
» ausschalten zu können. Egal ob Glimm-starter oder elektronischer Starter.
»
» Elektronisches Vorschaltgerät soll es wohl nicht sein, sonst hätter er
» keinen Starter erwähnt.
»
» Also womit schaltet der seine Leuchtstoffrohre - und nicht, welchen
» Starter nimmt er dazu.
Aber auch die Frage ist ja schon beantwortet. Wenn ich mit einem Softstarter den Anlaufstrom reduzieren und die Röhre schonen kann, umso besser. |
olit
Berlin, 18.02.2011, 13:04
@ Jörg Pauly
|
Er sucht aber ... |
» Aber auch die Frage ist ja schon beantwortet. Wenn ich mit einem
» Softstarter den Anlaufstrom reduzieren und die Röhre schonen kann, umso
» besser.
Von Startstromreduzierung habe ich nicht gesprochen! |
Jörg Pauly
Bergisch Gladbach, 18.02.2011, 13:35
@ olit
|
Er sucht aber ... |
» Von Startstromreduzierung habe ich nicht gesprochen!
Ok, aber dennoch komme ich ja mit 2A locker hin. |
el-haber
18.02.2011, 14:58
@ Jörg Pauly
|
Empfehlung für Transistoren - Detailfragen |
Hi jörg,
du kannst eine Gleichstromschaltung auch in einem Brückengleichrichter verstecken (genauer im Gleichstromkreis des Brückengleichrichters).
Der Wechselstrom-Eingang wird dabei einfach in den Wechselstromkreis eingeschleift.
Nachteil - alles Was im Gleichstromkreis ist, hat ein anderes Potential und darf nicht mit außen liegenden Schaltungsteilen direkt gekoppelt werden!
Cu
st |
hws
59425 Unna, 18.02.2011, 15:46
@ Jörg Pauly
|
Er sucht aber ... |
» Aber auch die Frage ist ja schon beantwortet. Wenn ich mit einem
» Softstarter den Anlaufstrom reduzieren und die Röhre schonen kann, umso
» besser.
Das kannst du zusätzlich und völlig unabhängig davon entscheiden. Hat (fast) nichts damit zu tun, wie du die Lampe ein/ausschaltest.
Hintergrund der Frage nach der Last war, ob 10W oder 10KW geschaltet werden sollen und ob es eine induktive oder ohmsche Last ist.
Ich würde ein solid State Relais bevorzugen. Oder Relais, das ist für den Bastelanfänger einfacher zu überblicken.
Schaltung im Gleichstromkreis eines Brückengleichrichters geht auch. Mag in bestimmten Fällen Vorteile haben, aber allgemein würd ich es nicht nehmen.
hws |