Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

otti(R)

E-Mail

D,
13.01.2011,
20:14
(editiert von otti
am 15.01.2011 um 19:27)
 

Motorschutzschalter (MS) mit Unterspannungsauslöser (UA) (Schaltungstechnik)

Hallo zusammen,
in der Werkstatt meines Cousins soll ich einen defekten Motorschutzschalter auswechseln.
Das Ding sieht ziemlich böse aus und ist von einer anderen Firma als der neue Moeller MS mit UA.

Anbei das Schaltbild.

Meine Frage:
Wird der UA elektrisch mit den Klemmen D1 und D2 einfach auf 2 Pasen gelegt und zwar vor den MS, also z. B. L1 und L2?

Zur Info: Ich habe den MS ohne Hilfskontakte und den UA auch ohne den voreilenden Hilfskontakt.
In der Produktbeschreibung bin ich leider nicht schlau geworden.


Ergänzung:
MS: PKZM0-16
UA: UA-PKZ0

Danke im Voraus.

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig

x y

13.01.2011,
20:39

@ otti

Motorschutzschalter (MS) mit Unterspannungsauslöser (UA)

» Wird der UA elektrisch mit den Klemmen D1 und D2 einfach auf 2 Pasen
» gelegt und zwar vor den MS, also z. B. L1 und L2?

Wenn seine Spule für 400VAC ausgelegt ist. Die Dinger gibts ja für diverse Spannungen.

otti(R)

E-Mail

D,
13.01.2011,
21:15
(editiert von otti
am 13.01.2011 um 21:37)


@ x y

Motorschutzschalter (MS) mit Unterspannungsauslöser (UA)

» » Wird der UA elektrisch mit den Klemmen D1 und D2 einfach auf 2 Pasen
» » gelegt und zwar vor den MS, also z. B. L1 und L2?
»
» Wenn seine Spule für 400VAC ausgelegt ist. Die Dinger gibts ja für diverse
» Spannungen.

Ja, ist für 400V/50Hz ausgelegt.
Die Anschaltung des UA vor den MS wäre aber richtig, oder?

Hier der UA:
http://at.rs-online.com/web/2130901.html#header

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig

x y

13.01.2011,
22:06

@ otti

Motorschutzschalter (MS) mit Unterspannungsauslöser (UA)

» Die Anschaltung des UA vor den MS wäre aber richtig, oder?

Ja.

otti(R)

E-Mail

D,
13.01.2011,
23:20

@ x y

Motorschutzschalter (MS) mit Unterspannungsauslöser (UA)

» » Die Anschaltung des UA vor den MS wäre aber richtig, oder?
»
» Ja.

OK, Danke.
Dann steht dem Austausch nichts mehr im Weg.;-)

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig

otti(R)

E-Mail

D,
15.01.2011,
19:30

@ otti

Motorschutzschalter (MS) mit Unterspannungsauslöser (UA)

» » » Die Anschaltung des UA vor den MS wäre aber richtig, oder?
» »
» » Ja.
»
» OK, Danke.
» Dann steht dem Austausch nichts mehr im Weg.;-)

Alles erledigt und funktioniert bestens.
Etwas eng mit mit den dicken Drähten aber trotzdem gut hinbekommen.

Nochmals Danke.:ok:

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig

Same

E-Mail

13.03.2017,
13:38

@ otti

Motorschutzschalter (MS) mit Unterspannungsauslöser (UA)

» Hallo zusammen,
» in der Werkstatt meines Cousins soll ich einen defekten Motorschutzschalter
» auswechseln.
» Das Ding sieht ziemlich böse aus und ist von einer anderen Firma als der
» neue Moeller MS mit UA.
»
» Anbei das Schaltbild.
»
» Meine Frage:
» Wird der UA elektrisch mit den Klemmen D1 und D2 einfach auf 2 Pasen gelegt
» und zwar vor den MS, also z. B. L1 und L2?
»
» Zur Info: Ich habe den MS ohne Hilfskontakte und den UA auch ohne den
» voreilenden Hilfskontakt.
» In der Produktbeschreibung bin ich leider nicht schlau geworden.
»
»
» Ergänzung:
» MS: PKZM0-16
» UA: UA-PKZ0
»
» Danke im Voraus.