Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

xy(R)

E-Mail

18.02.2020,
12:18

@ Johnnii360

Neuer FI in alter Installation

» Ich werde das Foto aber trotzdem heute Abend mal nachreichen. :)

Das mach mal, dann kann man abschätzen wie lange der Elektriker dafür brauchen wird.

bigdie(R)

18.02.2020,
14:47

@ ollanner

Neuer FI in alter Installation

» Bei kurzer Nullung hilft ein zentraler FI nichts.
Helfen würde er schon, ist aber nicht erlaubt, weil man
1. Schutzleiter nicht schalten darf
2. Ein Gerät, das von seinem gehäuse eine weitere Erdverbindung hat, den FI auslöst. Z.B. ein Schutzklasse 1 Fernseher über den Antennenanschluss.

bigdie(R)

18.02.2020,
14:51

@ Johnnii360

Neuer FI in alter Installation

» @xy Bin gestern leider nicht mehr dazugekommen. Aber ehrlich gesagt, ich
» habe mir gestern eine Info von einem Elektriker eingeholt und bei einem
» Stundensatz von ~59 EUR komme ich günstiger weg, wenn ich mir 1
» Steckdosenleiste mit FI und 3 FI-Zwischenstecker kaufe. Ich brauche das ja
» eigentlich nur für die Küche, da hier viel mit Wasser gearbeitet wird.
Der FI löst aber nur aus bei Fehlern, die hinter ihm passieren Wenn du also vor dem FI einen Fehler hast, der dafür sorgt, das Spannung auf dem Schutzleiter ist, dann hilft der FI oder die FI Steckdose nicht. Da hilft nur ein PRCD-s Der trennt auch den Schutzleiter. kostet aber auch viel Geld. Und hat den Nachteil, das er sich bei Unterspannung ausschaltet. Ist also vor Kühlschrank oder Gefrierschrank eher nicht so gut.

Johnnii360(R)

E-Mail

19.02.2020,
10:35

@ xy

Neuer FI in alter Installation

Ein Foto ist leider nicht möglich, da die Blende verplombt ist.